Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 26 mars 2016, 10:01:21 »Och när du har en bra grundinställning enligt Rickards beskrivning kan du börja fundera på hur ofta pumpen startar.
Min Greenline C7 från 2002 visade sig starta 30-35 gånger per dygn (vid runt 0 grader ute) vilket jag tyckte var väl mycket.
I original har IVT (i alla fall min pump) en kopplingsdifferens på 5 grader på värmekurvan (meny 1.4 i REGO 600) och varmvattnet (meny 2.4 i REGO 600). Genom att öka dessa till 10 grader har min pump minskat antal starter till 17-18 per dygn.
Värmekomfortmässigt märks mycket litet skillnad (normalt inget alls) mellan 5 och 10 graders kopplingsdifferens.
Dock började jag få larm "Pressostat hög" någon gång då och då vilket troligen berodde på att varmvattnet blev för varmt straxt innan varmvattenproduktionen blev klar. Detta löste jag genom att sänka varmvattentemperaturen (meny 2.3 i REGO 600). I mitt fall räckte det med en sänkning på en halv grad för att larmet skulle försvinna.
En annan (positiv) effekt av denna ändring blev att vid minus 8-12 grader ute orkar pumpen aldrig höja temperaturen på elementvattnet så mycket att pumpen stängs av. Resultatet blir att pumpen går kontinuerligt under en längre tid och då kör fram varmare vatten än vad utetemperaturen kräver och då ökar innetemperaturen någon grad över inställt värde. Det är väldigt bra för sjunker temperaturen ytterligare till tex minus 15 (tex på natten) så orkar pumpen inte hålla innetemperaturen (med kompressorn) och då har jag en grads marginal innan det blir "för kallt" inne.
Denna effekt utnyttjar jag till att ha eltillskottet helt avstängt och det har fungerat bra så i 14 år nu.
Per L
Min Greenline C7 från 2002 visade sig starta 30-35 gånger per dygn (vid runt 0 grader ute) vilket jag tyckte var väl mycket.
I original har IVT (i alla fall min pump) en kopplingsdifferens på 5 grader på värmekurvan (meny 1.4 i REGO 600) och varmvattnet (meny 2.4 i REGO 600). Genom att öka dessa till 10 grader har min pump minskat antal starter till 17-18 per dygn.
Värmekomfortmässigt märks mycket litet skillnad (normalt inget alls) mellan 5 och 10 graders kopplingsdifferens.
Dock började jag få larm "Pressostat hög" någon gång då och då vilket troligen berodde på att varmvattnet blev för varmt straxt innan varmvattenproduktionen blev klar. Detta löste jag genom att sänka varmvattentemperaturen (meny 2.3 i REGO 600). I mitt fall räckte det med en sänkning på en halv grad för att larmet skulle försvinna.
En annan (positiv) effekt av denna ändring blev att vid minus 8-12 grader ute orkar pumpen aldrig höja temperaturen på elementvattnet så mycket att pumpen stängs av. Resultatet blir att pumpen går kontinuerligt under en längre tid och då kör fram varmare vatten än vad utetemperaturen kräver och då ökar innetemperaturen någon grad över inställt värde. Det är väldigt bra för sjunker temperaturen ytterligare till tex minus 15 (tex på natten) så orkar pumpen inte hålla innetemperaturen (med kompressorn) och då har jag en grads marginal innan det blir "för kallt" inne.
Denna effekt utnyttjar jag till att ha eltillskottet helt avstängt och det har fungerat bra så i 14 år nu.
Per L