Författare Ämne: Belastningsvakt IVT premiumline  (läst 1618 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad meltdown

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
    • Nylanders Mattor
Belastningsvakt IVT premiumline
« skrivet: 18 mars 2013, 11:17:34 »
Tänkte höra med er kunniga om det går att koppla en belastningsvakt till IVT Premiumline EQ? Frågan är alltså om det finns uttag att koppla in detta i värmepumpen? Jag har en elektriker som säger att han har några belastningsvakter liggande och jag hoppas att det går att koppla in! =)
IVT Premiumline EQ10
Rumsgivare
210 meter borrhål
Hus: 2 vån + källare

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Belastningsvakt IVT premiumline
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2013, 13:29:52 »
Värmepumpen har möjlighet att ansluta en effektvakt via en ingång som kortsluts när effekten överskrider inställt värde. Det går inte att koppla in strömkännarna direkt nånstans på VP'n.
Vad är det för typ av effektvakt han har liggandes?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Belastningsvakt IVT premiumline
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2013, 20:29:21 »
Effektvakten måste ha en kontakt som sluter när strömmen överskriver ett visst värde.
Kontakten kopplas antingen på anslutning B11 1-c eller B12 12-c på PEL-kortet.
Sen anges i menyn för extern styrning att tillskottet ska blockeras vid utlöst effektvakt.

http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandl_Premiumline_EQ.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!