Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« skrivet: 19 september 2013, 12:06:07 »
Lampan med varningstriangel lyser och displayen har text utegivarfel.Har bytt utegivare och mätt vid kretskortet 3.5 kohm.Vad kan felet vara och i övrigt så fungerar v.pumpen men ger för högt tryck i systemet när det gäller vatten till elementena.Ser inget fel på kretskortet .

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« Svar #1 skrivet: 19 september 2013, 21:28:46 »
Hej!
Om det är en 1245 sÃ¥ motsvarar 3,5 kOhm 50 °C, sÃ¥ det är nÃ¥tt knas med givaren eller kabeln.  Sc:,h
Mät direkt på givaren, ta loss givaren och mät på kablarna vid kretskorten.
Högt tryck i systemet kan bero på att systemet behöver luftas, kolla också att påfyllningsventilen är stängd.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
Kolla (med kabeln bortkopplad från kretskortet) att du får oändlig resistans när du mäter över kabeln med utegivaren bortkopplad och i stort sett 0 ohm med givaren kortsluten, så du kan utesluta kabelfel.
Om givarkabeln går parallellt med 230 V-kablar en lång sträcka så kan det tänkas att det induceras störningar (nätbrum) i den, i så fall skulle du kunna prova med en tillfällig kabel som får hänga löst och fritt från allt annat och se om det går bättre. Då skulle en permanent lösning kunna vara att dra skärmad kabel till givaren eller att dra den en annan väg.

Nu vet jag inte hur givaringången är gjord hos Nibe, men du skulle kunna prova att mäta spänningen över plinten till givaren med värmepumpen igång och givaren bortkopplad, rimligtvis borde den vara ca 5 V och sjunka tydligt (kanske till ungefär hälften) när du ansluter givaren.
Om det finns en elektrolytkondensator som filtrering vid givaringången så kan den ha åldrats och i så fall kan det vara idé att byta den på prov.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« Svar #3 skrivet: 20 september 2013, 07:47:19 »
Hej!
Om det är en 1245 sÃ¥ motsvarar 3,5 kOhm 50 °C, sÃ¥ det är nÃ¥tt knas med givaren eller kabeln.  Sc:,h
Mät direkt på givaren, ta loss givaren och mät på kablarna vid kretskorten.
Högt tryck i systemet kan bero på att systemet behöver luftas, kolla också att påfyllningsventilen är stängd.

Om det är en äldre Nibe, med 3,3k NTC:er så motsvarar det ca 23 °C.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad helgeq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« Svar #4 skrivet: 20 september 2013, 19:44:28 »
Tack för svaren och det verkar vara kabelfel då det fungerar när jag satte givaren på en ny kabel på c.a 2 meter.En fråga när går pumpen för vätska som sitter i närheten an vattenpumpen ? Verkar få dålig värme till elementen och jag lyssnade på v.pumpen och den var ok ,men den andra kunde jag inte höra något ljud ifrån.Nu gick inte kompressorn när jag lyssnade.


Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« Svar #5 skrivet: 20 september 2013, 20:12:06 »
Hej!
Du får nog förklara lite bättre hur det är kopplat?
Vad är det för pump du menar och hur är det ihopkopplat?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad helgeq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« Svar #6 skrivet: 21 september 2013, 09:41:03 »
Bergvärmepump.Frågan var om pumpen för kylvätska endast går när komressorn går?Får dålig värme i elementen och varmvattnet likaså.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« Svar #7 skrivet: 21 september 2013, 10:15:28 »
Aha, köldbärarpumpen går samtidigt med kompressorn, om den inte funkar brukar lågtryckspressostaten lösa ut.
För att du ska få fram värme till radiatorerna eller varmvatten måste kompressorn gå.
Verkar det inte funka alls? Har du inget varmvatten?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad helgeq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« Svar #8 skrivet: 21 september 2013, 15:23:14 »
Varmvattnet är 52  grader men element vattnet verkar vara 22 grader .

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« Svar #9 skrivet: 21 september 2013, 18:32:28 »
Börjar du frysa?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad helgeq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« Svar #10 skrivet: 22 september 2013, 13:01:34 »
Ja det verkar fungera men vad jag inte begriper är att jag måste vrida ratten från -2 grader till 8 + för att få värme på mina v.element. Vad har hänt?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« Svar #11 skrivet: 22 september 2013, 14:48:44 »
Visar utegivaren rätt temp?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad helgeq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« Svar #12 skrivet: 22 september 2013, 15:09:43 »
Ja den visar 15 grader.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
« Svar #13 skrivet: 22 september 2013, 16:46:16 »
15 °C ute och -2 på ratten innebär att börvärdet på framledningen ligger strax över 20 °C, om elementvattnet då håller 22 °C så kommer inte värmepumpen värma huset särskilt mycket.
Vill du ha varmare inne, ställ ratten på 0.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!