Hej
Beklagar mit odugliga Svenska.
Jeg funderar på om det er muligt att indstille min värmepumpe till att minimera bruk af eltilskott?
Min värmepumpe er en IVT Optima 1100 + en IVT 290 A/W 13 kw (ver 2)
-
Hej Martin,
du kan koppla bort eltillskottet i Rego800. En annan möjlighet är att minska framledningstemperaturen när det är kallt ute.
Mikael
-
Har du termostater på dina radiatorer/golvvärmekretsar kan du sänka temperaturen i källare, garage, hobbyrum och liknande som ni inte använder så frekvent när det är riktigt kallt ute.
Går det eltillskott när det EGENTLIGEN inte behövs är det en annan sak, och då behövs felsökning.
-
Tack.
Finns det et sät at se hur mange gange eltilskott er brukt?
El-priset er jo inte billigt mer, så jeg forsöker at få rett indstilling på pumpen...
-
Det finns på vissa modeller av värmepumpar räknare som du kan titta på.
Kolla i manualen om det finns på din värmepump. (i styrdatorn)
-
I service menyn har du drifttider på kompressor och eltillskott.
-
Kan tyvärr inte als finde drifttider på kompressor och eltillskott :(
-
Kan tyvärr inte als finde drifttider på kompressor och eltillskott :(
Är du inne på service nivå och inte bara kund nivå, samt under avancerat (du håller inne knappen någon sekund)?
Du kommer dit genom "accessnivå" och skriver in månad +1 och datum +1 som kod. (Om det är 8 sep, 0908, blir koden 1009.)
Där ska du ha "drifttider och förbrukningar" om det nu är en 290AW med hyggligt fräsch mjukvara det är du har.
-
Tack.
Det fär jag testa i kväll
-
Är du inne på service nivå och inte bara kund nivå, samt under avancerat (du håller inne knappen någon sekund)?
Du kommer dit genom "accessnivå" och skriver in månad +1 och datum +1 som kod. (Om det är 8 sep, 0908, blir koden 1009.)
Där ska du ha "drifttider och förbrukningar" om det nu är en 290AW med hyggligt fräsch mjukvara det är du har.
Kom ind på service nivå men kunne inta hitte drifttider och förbrukninger :(
Värmepumpen installeredes for 1 år sidan
-
Efter du slagit in koden kommer du till en meny, håller du nu in ratten i tre sekunder hamnar du i ytterligare en meny. Här ska det finnas.
-
Hej,
Rego 800 har inte funktionen driftider och förbrukning i sin meny, tyvärr :(
Mikael
-
Hum...rätt märkligt att jag har den funktionen då...
Men är väl den enda då tydligen, tack IVT.
-
Hej Martin,
du kan koppla bort eltillskottet i Rego800. En annan möjlighet är att minska framledningstemperaturen när det är kallt ute.
Mikael
Kollade pumpan i dag, och kunne inta finde et stella och koppla bort eltillskottet. Jag var i service menu.
-
Kan tyvärr inte als finde drifttider på kompressor och eltillskott :(
Är du inne på service nivå och inte bara kund nivå, samt under avancerat (du håller inne knappen någon sekund)?
Du kommer dit genom "accessnivå" och skriver in månad +1 och datum +1 som kod. (Om det är 8 sep, 0908, blir koden 1009.)
Jag skal bruke dags datum for at komme i service nivå...