Hur lägger jag slingan
« skrivet: 26 september 2007, 19:24:35 »
hej allihopa
Jag ska beställa en nibe 1235-8 och 500m slang imorgon.Och sitter nu och funderar på om jag ska köpa 1*500m slang fördelen blir att jag får mer slang i ett blötområde ca320m.
Med 2*250 så blir det bara ca 140m i det riktigt blöta.
Hur ska jag göra?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hur lägger jag slingan
« Svar #1 skrivet: 26 september 2007, 20:26:09 »
En slinga på 500 meter är onödigt lång, det ger motstånd som är onödigt.

Men 500 meter funkar helt klart!

Bästa sättet??
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad jogge22

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Hur lägger jag slingan
« Svar #2 skrivet: 26 september 2007, 20:42:24 »
Är det bättre att satsa på två lättdrivna slingor och offra lite av det blöta?
Det är blålera hela vägen ska jag tillägga är det bra mark?
Kan niben få problem med en 500m slinga?

Utloggad aron esp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
SV: Hur lägger jag slingan
« Svar #3 skrivet: 27 september 2007, 18:54:06 »
Två slingor behöver inte vara lika långa.
Lägg en 400 i det blöta och en 200 i resten. Sedan får du strypa 200an.
Vips fick du 600 m vilket inte är en nackdel.
/A
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!