Ämnessammanfattning

Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 23 januari 2009, 09:42:43 »

Det blir säkert bra så småningom ! Det är precis som du säger, när man väl får tag i dem så är de hur trevliga som helst. Inga problem där.
Vad gäller offerter från andra pumpinstallatörer så tror jag ( minns inte helt klart) att det var ungefär samma storlek som offererades. Tex hade vi en kille från Carrier som ville sätta in en KW smart. Han trodde absolut att den skulle räcka..."Inget som helst snack" tyckte han. Den är väl tom mindre än Acquan?
Hade även ivt kille på besök tror även där de offererade en pump i samma storlek... (även om den rent fysiskt var ca fyra ggr större...)
Har pratat med Kaj om problemet,  han säger att de kunder med hus i Linköpingstrakten, som är i stil med mitt, där den lilla Acquan är fullt tillräcklig..

Men man kommer inte ifrån att min tidigare förbrukning talar emot att pumpen skulle räcka till.

Jag har faktiskt fått lite support från Rickard de senaste dagarna så vi håller på att försöka bena ut problemet med felsökning. Dock är det jag själv som får göra jobbet.. Vi, dvs jag, skall rengöra smutsfiltret och se om det eventuellt kan vara boven. ( jag tror det inte..)


Skrivet av: Asa
« skrivet: 22 januari 2009, 23:20:23 »

okej har redan provat.. Men det blev inget bättre.. Min utgångspunkt är iofs bara att det skall vara varmt o skönt i huset o att hålla frugan på gott humör..;-)
Detta är säkert helt förkastligt ur ett rent driftsekonomiskt perspektiv. Men, men  jag lyckades i varje fall konstatera att deltat ökade med "Acqua pumpen" i 2:an och extra pumpen avstängd. Förutom det  blev det sämre sprutt i elementen. Varför jag raskt återgick till mitt (åtminstone enligt min fru) vinnande koncept...

Godkväll
Acquapumpen brukar man få köra i läge 2 i äldre system med dåligt flöde. I ditt fall verkar inte ens det räcka, då du fick bättre värme med det ännu högre flödet med extrapumpen i läge 3. Jag antar att du har en bypassledning också, hur står den? (Den bör ju vara lite öppen då du kör med extrapumpen, eftersom det annars inte finns någon cirkulation genom Acquan då den värmer vv.) Har du kollat om smutsfiltret är rent? Det kan ju också påverka cirkulationen...

Som c-c säger bör man normalt inte laborera med såna här saker själv. För Acquan brukar man efter telefonsupport från värmeutveckling få utföra det mesta själv, då de sköter allt ifrån Linköping. Det är ju som Njitjau säger inte alltid så lätta att få tag i (speciellt Kaj som alltid är upptagen med något jobb och tidsplaneringen spruckit...). De brukar dock alltid vara sympatiska och hjälpsamma, även om det kan ta tid...Jag har den uppfattningen att de aldrig skulle lura någon avsiktligt och de brinner i första hand för sina vp och $-sedlarna kommer i sista hand, de tar aldrig ut överpriser.

Det är ju ändå trist för dig att du uppenbarligen fått för liten pump. Du har ju tidigare sagt att du fick offerterter från flera andra företag, vilken storlek på maskiner erbjöd dom? De borde med tanke på din yta och tidigare förbrukning offererat bytydligt kraftigare maskiner, varvid du kanske borde ifrågasatt om din lilla Acqua verkligen skulle räcka?? För mig (med betydligt lägre förbrukning) var det iaf ganska uppenbart (enkel matematik) att en maskin på 6 kW skulle behöva tillskott då det blev kallare (Kaj lovade inga specifika gradtal då de var väldigt individuellt...). I förhållande till andra maskiner med samma effekt tror jag Acquan är minst lika effektiv. Då mina grannar med "svenska" l/v-pumpar kör med fullt eltillskott vid -10 (deras vp slår av då) kör jag fortfarande med min Acqua+en liten brasa i kaminen.

Hoppas verkligen du kan få fart på värmeutveckling så de kan fixa till din pump så du blir nöjd!  :)

/A

Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 21 januari 2009, 22:35:26 »

nä det gör nog inget  men vad vill du att jag skall plåta? några speciella motiv som du är speciellt intresserad av?
och tack för att du vill hjälpa till!

mvh  J
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 21 januari 2009, 22:24:52 »

Jag måste nog först stajla upp det lite ;D ;D Just nu ser det ut som f-n med alla tempgivarkablar o skit kors o tvärs
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 21 januari 2009, 22:02:02 »

Menar du att pumpen kan ta skada av att man ändrar flödet med cirkpumpen? Problemet är bara att Värmeutveckling är, minst sagt, erbarmligt dåliga på att besvara mejl och telefonsamtal. Det har visserligen skett en viss förbättring sen Rickard på VP center gått in i verksamheten. Det händer att han tar telefonen.. Men det är ju Kaj som gjort installationen, som vet hur det är gjort och honom är det hart när omöjligt att komma till tals med.. Så, om det skall hända nåt får man för det mesta skruva själv  huvuddunk huvuddunk huvuddunk

Det här problemet med dålig värme i min utbyggnad har jag tex påtalat i ca ett år utan att få något svar om vad som kan förbättra situationen
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 21 januari 2009, 21:32:37 »

okej har redan provat.. Men det blev inget bättre.. Min utgångspunkt är iofs bara att det skall vara varmt o skönt i huset o att hålla frugan på gott humör..;-)
Detta är säkert helt förkastligt ur ett rent driftsekonomiskt perspektiv. Men, men  jag lyckades i varje fall konstatera att deltat ökade med "Acqua pumpen" i 2:an och extra pumpen avstängd. Förutom det  blev det sämre sprutt i elementen. Varför jag raskt återgick till mitt (åtminstone enligt min fru) vinnande koncept...

Godkväll
Skrivet av: Asa
« skrivet: 21 januari 2009, 20:50:47 »


just det.... det kan man prova! Skall testa detta när jag kommer hem. men hur kommer man åt reglaget på acqua pumpen måste man skruva loss något?
Det sitter en liten plastkåpa över reglaget. Den sitter med 4 skruvar. Hastighetsreglaget har 3 lägen.

/A
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 21 januari 2009, 15:04:33 »


Beror ju på var du mäter det trycket... menar du trycket före eller efter cirkulationspumpen du slår på?
Denna tryckmätare sitter strax efter cirk.pumpen. Det sitter en i Acquan också, tror även den sjunker lite...

Tycker fortfarande det är lite lustigt att framledningstemperaturen ökat då cirkulationen/flödet ökat i Njitnjaus system. Vad jag förstår brukar man minska cirkulationen för att öka framledningstemperaturen. I detta fall var kanske flödet för lågt och nu blev det optimerat med den externa pumpen i läge 3?!  :).
(För att öka flödet ytterligare kan man ju även prova att ställa upp den nedre pumpen i Acquan till läge 2 och kanske slippa köra med den externa pumpen...)
/A


just det.... det kan man prova! Skall testa detta när jag kommer hem. men hur kommer man åt reglaget på acqua pumpen måste man skruva loss något?
Skrivet av: Asa
« skrivet: 21 januari 2009, 11:02:09 »

Beror ju på var du mäter det trycket... menar du trycket före eller efter cirkulationspumpen du slår på?
Denna tryckmätare sitter strax efter cirk.pumpen. Det sitter en i Acquan också, tror även den sjunker lite...

Tycker fortfarande det är lite lustigt att framledningstemperaturen ökat då cirkulationen/flödet ökat i Njitnjaus system. Vad jag förstår brukar man minska cirkulationen för att öka framledningstemperaturen. I detta fall var kanske flödet för lågt och nu blev det optimerat med den externa pumpen i läge 3?!  :).
(För att öka flödet ytterligare kan man ju även prova att ställa upp den nedre pumpen i Acquan till läge 2 och kanske slippa köra med den externa pumpen...)
/A
Skrivet av: ojva
« skrivet: 21 januari 2009, 08:21:32 »

Skönt att det verkar som det löst sig och att du har varmt i huset iaf.
Har ju själv Aquan fast med två utedelar. Kör oftast bara på en av dem men när det börjar krypa ner mot -5 så drar jag igång båda.
Har aldrig behövt använda elpatronen, även om det finns en sån ansluten till systemet(den är dock avslagen). Så ner till -17 funkar det utan tillskott i alla fall.

Inte laborerat så mycket med cirk pumparna, möjligt att det kan gå att få det ännu mer effektivt om man gör det. Är på jobbet nu men har för mig att de står i läge I som det ser ut nu.

Skrivet av: zx12r
« skrivet: 21 januari 2009, 07:31:11 »

Ok, då är jag med igen...(jag ser nu att det står längre upp på denna sida att externa pumpen var i läge 3, jag hade börjat tappa kontrollen lite efter alla pumpar...:).)

Jag har en extern pump med 2 lägen. Den står i läge 2 (maxläge). Det är en Gustavsbergpump, tror den har lägre effekt än pumpen i Acquan. Som sagt, jag tror flödet minskar då jag slår på denna, eftersom trycket i systemet sjunker märkbart.
Får du någon känsla av att flödet verkligen ökar i ditt system? Du kan kanske kolla skillnaden mellan framl och retur (d-T) så bör du ju se om flödet ökar eller minskar. Om flödet ökar bör d-T minska! 
/A

Beror ju på var du mäter det trycket... menar du trycket före eller efter cirkulationspumpen du slår på?
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 20 januari 2009, 20:56:18 »

Min logger ballade ur strax innan jag satte igång extrapumpen... Men jag är rätt säker på att DT minskade när jag satte igång extrapumpen. dvs det var större skillnad mellan framl o retur innan.
Skrivet av: Asa
« skrivet: 20 januari 2009, 20:22:15 »

Ok, då är jag med igen...(jag ser nu att det står längre upp på denna sida att externa pumpen var i läge 3, jag hade börjat tappa kontrollen lite efter alla pumpar...:).)

Jag har en extern pump med 2 lägen. Den står i läge 2 (maxläge). Det är en Gustavsbergpump, tror den har lägre effekt än pumpen i Acquan. Som sagt, jag tror flödet minskar då jag slår på denna, eftersom trycket i systemet sjunker märkbart.
Får du någon känsla av att flödet verkligen ökar i ditt system? Du kan kanske kolla skillnaden mellan framl och retur (d-T) så bör du ju se om flödet ökar eller minskar. Om flödet ökar bör d-T minska! 
/A
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 20 januari 2009, 19:46:44 »

Ja, du har missat nåt... Jag hade ju sett fel! huvuddunk
Jag ber om ursäkt att det blev lite svamligt  men läget är alltså följande:
Inbyggd pump i läge 1 ( har inte rört den sen installationen)
extra pump läge 3 (trodde jag ställt den i läge 1 skyller på tilltagande skumögdhet samt mörker i källaren)
Framledning ca 36 ºC
retur ca 32 ºC

Värmen jämnare i huset sen jag ställde om pumpen och satte igång densamma.( fryser inte längre) Däremot fortfarande för dålig kräm i systemet vid lägre temp än -5 grader ( då blir det kallt inne)
Skrivet av: Asa
« skrivet: 20 januari 2009, 16:51:18 »

nu har det hänt en grej här... Jag har en extra cirkpump monterad på returen som Värmeutveckling installerade tllsammans med VP.  Den har varit avstängd ända sen installationen eftersom den bara försämrade prestandan.. Kaj (montören)tyckte den kunde vara avstängd.. Har provat sätta på den ett par ggr men utan framgång.
Jag noterade häromdan att den inbyggda cirkpumpen som sitter i Aqua skåpet står i läge 1. Och att "extra-pumpen" stod i läge 2...
Jag tänkte att varför inte prova köra igång den läge 1 istället o se om det händer nåt bara för att uttömma alla möjligheter om inte annat..

Jag satte igång pumpen... Wow vilken skillnad!!! Helt plötsligt blev det varmt längs hela elementen ( vissa tre meter långa)
Returen in i pumpen steg betydligt, värmen i huset steg från 20 till 24 ºC , Jag blev till och med tvungen att skruva ner värmen i gamla delen av huset och i vår tillbyggnad har det blivit mycket varmare. Där har det annars alltid varit skitkallt!

Jag skall nog inte dra för stora växlar av detta riktigt än för det är ganska milt i Skåne -2 ºC nu.. Men det lär nog sjunka i natt
Hoppas det håller i sig även om utetempen sjunker!!

Nitnjau!
Hallå igen Njitjau!
Nu börjar jag känna mig helt förvillad... :o
Här skriver du ju att extra pumpen står i läge 1!
Har jag missat något?  ???
/A
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 20 januari 2009, 14:07:05 »



Asa, tack för att du bringar ljus över situationen.. Du har rätt!  den "undre " pumpen har jag inte ens sett förrän nu.. Den står i läge 1 mycket riktigt. Och den andra som går till VVB i läge 3. Jag trodde detta var cirkpump till raddarna.. :-[

Så, jag har alltså ökat flödet i systemet genom att sätta igång den pump som sitter utanför Aqcuan. Den står i läge 3.  Men.. precis som jag sagt tidigare, när jag startar den i läge 2 blir elementen kallare än när pumpen är helt avstängd... Vilket jag tycker är lite underligt.
Kan det möjligen vara så att du minskat flödet då du kör med extrapumpen i läge 1... Sc:,h (Om pumpen är avstängd snurrar den bara med, men nu kanske den går med sin egen hastighet och sänker flödet. Finns det några data på pumpen?)

Jag har också en extrapump. Då jag startar den ser jag att trycket sjunker lite i systemet, vilket borde innebära att flödet minskar!
Eftersom flödesteorin som beskrivits tidigare av c-c gäller verkar det som maskinen (invertern) ger högre effekt ifrån sig vid lägre flöde (större d-T), vilket jag också tidigare upplevt.
/A

Så kan det kanske vara.. men extra pumpen går i läge 3, inte 1.. och den inbyggda pumpen går på 1an. Det låter väl inte troligt att läge 1 på "den inbyggda" överskrider läge 3 på "extra pumpen"??  Extra pumpen är av fabrikat Flygt. Har dock inga data för tillfället.

Skrivet av: Asa
« skrivet: 20 januari 2009, 13:30:05 »

Asa, tack för att du bringar ljus över situationen.. Du har rätt!  den "undre " pumpen har jag inte ens sett förrän nu.. Den står i läge 1 mycket riktigt. Och den andra som går till VVB i läge 3. Jag trodde detta var cirkpump till raddarna.. :-[

Så, jag har alltså ökat flödet i systemet genom att sätta igång den pump som sitter utanför Aqcuan. Den står i läge 3.  Men.. precis som jag sagt tidigare, när jag startar den i läge 2 blir elementen kallare än när pumpen är helt avstängd... Vilket jag tycker är lite underligt.
Kan det möjligen vara så att du minskat flödet då du kör med extrapumpen i läge 1... Sc:,h (Om pumpen är avstängd snurrar den bara med, men nu kanske den går med sin egen hastighet och sänker flödet. Finns det några data på pumpen?)

Jag har också en extrapump. Då jag startar den ser jag att trycket sjunker lite i systemet, vilket borde innebära att flödet minskar!
Eftersom flödesteorin som beskrivits tidigare av c-c gäller verkar det som maskinen (invertern) ger högre effekt ifrån sig vid lägre flöde (större d-T), vilket jag också tidigare upplevt.
/A
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 20 januari 2009, 12:05:02 »

Med risk för att bli steglad eller nåt annat otäckt.. knUp Det är en grej jag upptäckte precis... Det är ju väldigt mörkt i min källare och så ser jag ju inte så bra (uppenbarligen) Cirkpumparna står inte i läge 1 utan i läge 3! jag har alltså sett fel på bägge två!! huvuddunk
Men, om inte annat så känns detta väl lite mer logiskt...?
Jag är ledsen för att ha klantat till det så. sorry!

Jag kollade givarna och monterade om dem med kopparpasta och tejpade tillbaka samt isolerade lite bättre... men det blev ingen skillnad de satt nog korrekt
Menar du alltså pumparna i Acquan nu? Den ena pumpen är ju kopplad till vv-uppvärmningen. Den skall alltid stå i läge 3! Den undre pumpen med plastkåpan går till radiatorerna ...står denna i läge 3 borde du få för högt flöde. Kan det vara så att du sänkt flödet då du startat extrapumpen?? Sc:,h
/A

Asa, tack för att du bringar ljus över situationen.. Du har rätt!  den "undre " pumpen har jag inte ens sett förrän nu.. Den står i läge 1 mycket riktigt. Och den andra som går till VVB i läge 3. Jag trodde detta var cirkpump till raddarna.. :-[

Så, jag har alltså ökat flödet i systemet genom att sätta igång den pump som sitter utanför Aqcuan. Den står i läge 3.  Men.. precis som jag sagt tidigare, när jag startar den i läge 2 blir elementen kallare än när pumpen är helt avstängd... Vilket jag tycker är lite underligt.
Skrivet av: Asa
« skrivet: 19 januari 2009, 23:23:09 »

Med risk för att bli steglad eller nåt annat otäckt.. knUp Det är en grej jag upptäckte precis... Det är ju väldigt mörkt i min källare och så ser jag ju inte så bra (uppenbarligen) Cirkpumparna står inte i läge 1 utan i läge 3! jag har alltså sett fel på bägge två!! huvuddunk
Men, om inte annat så känns detta väl lite mer logiskt...?
Jag är ledsen för att ha klantat till det så. sorry!

Jag kollade givarna och monterade om dem med kopparpasta och tejpade tillbaka samt isolerade lite bättre... men det blev ingen skillnad de satt nog korrekt
Menar du alltså pumparna i Acquan nu? Den ena pumpen är ju kopplad till vv-uppvärmningen. Den skall alltid stå i läge 3! Den undre pumpen med plastkåpan går till radiatorerna ...står denna i läge 3 borde du få för högt flöde. Kan det vara så att du sänkt flödet då du startat extrapumpen?? Sc:,h
/A
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 19 januari 2009, 21:52:05 »

Med risk för att bli steglad eller nåt annat otäckt.. knUp Det är en grej jag upptäckte precis... Det är ju väldigt mörkt i min källare och så ser jag ju inte så bra (uppenbarligen) Cirkpumparna står inte i läge 1 utan i läge 3! jag har alltså sett fel på bägge två!! huvuddunk
Men, om inte annat så känns detta väl lite mer logiskt...?
Jag är ledsen för att ha klantat till det så. sorry!

Jag kollade givarna och monterade om dem med kopparpasta och tejpade tillbaka samt isolerade lite bättre... men det blev ingen skillnad de satt nog korrekt
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 19 januari 2009, 14:21:55 »

Det är så jag gjort... dock ingen pasta men givarna är instoppade under isoleringen och fastsatta med tejp..Skall hem o titta över alla givarna o se om någon glidit ur armaflexen... Verkar misstänkt att jag inte får högre temp på framledningen...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 januari 2009, 13:21:15 »

Du måste fästa loggern givare dikt an mot röret, exempelvis med tejp eller ett bantband, gärna med kontaktpasta eller kopparpaste mellan rör och givare, sen bör du isolera med minst 13 mm armaflex eller liknande isolermateriel, på kalla sidan där det kan bli kondens bör isoleringen vara av en typ med tät cellstruktur. (Som inte kan ta åt sig vatten)
Utanpåliggande givare mäter upp till 5 grader för lite om du inte har den isolerad.

När du mäter med IR-termometern skall du hålla så nära som möjligt, det är ofta bäst att hålla den emot röret. (eller tejpen)
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 19 januari 2009, 09:43:37 »

Jo, det har jag hört talas om.. var skall man helst mäta då, på röret eller radiatorn? De flesta rör är målade med vit blank färg. Vad som stör mig lite är att loggern talar om att framlednings tempen ligger på max 38 ºC och medeltemp 35 ºC och Ir termometern säger 39 ºC... Kanske borde byta ut IR termometern?
Var hittar man okej sådana? eller finns det bättre alternativ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 januari 2009, 08:49:36 »

Mäter du med IR-termometer på omålade rör måste du sätta en matt tejp på de ställen du avser mäta på, mätning direkt på mässing, rostfritt, kromat eller koppar fungerar inte bra.
Vanlig maskeringstejp funkar bra.
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 19 januari 2009, 08:42:32 »

Du Cocacola,
Berätta för mig rent konkret ( som om du talar till ett barn.. ;D) vad jag skall göra. Så skall jag försöka undersöka saken efter bästa förmåga. Jag har en datalogger med fem givare samt en IR termometer, visserligen av diskutabel kvalite. Men nåt borde man kunna få ut.. Dessutom har jag en separat elmätare på pumpen Men jag kan inte utläsa hur mycket elspetsen drar..

/J
Skrivet av: Asa
« skrivet: 19 januari 2009, 00:07:55 »

Det enda jag vet är att det inte är lika kallt här längre.  Thumbsup
Ok, det låter bra att ni förhoppningsvis slipper frysa! Jag tycker trots allt det verkar som din maskin av någon underlig anledning lämnar ifrån sig högre effekt nu då flödet ändrats (ökat i ditt fall?!)   ;)
/A
Skrivet av: Asa
« skrivet: 18 januari 2009, 23:59:51 »

kwh är den samma. men i och med att flödet sjunker höjs tempen. ända gången effekten ändras är om inverten går upp eller ner i varv eller om du byter
maskin .  ex 6 kwh i 5 graders d-t =17,2lper min  vid 8grader d-t 10,7 lpmin det är det som händer när du sänker flödet.
c-c
Ok, det borde ju vara så. Min invertermaskin ger uppenbarligen ifrån sig högre effekt (=varmare inne) då flödet minskar!
/A
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 18 januari 2009, 23:49:06 »

Det enda jag vet är att det inte är lika kallt här längre.  Thumbsup
Skrivet av: Asa
« skrivet: 18 januari 2009, 23:14:29 »

nu har det hänt en grej här... Jag har en extra cirkpump monterad på returen som Värmeutveckling installerade tllsammans med VP.  Den har varit avstängd ända sen installationen eftersom den bara försämrade prestandan.. Kaj (montören)tyckte den kunde vara avstängd.. Har provat sätta på den ett par ggr men utan framgång.
Jag noterade häromdan att den inbyggda cirkpumpen som sitter i Aqua skåpet står i läge 1. Och att "extra-pumpen" stod i läge 2...
Jag tänkte att varför inte prova köra igång den läge 1 istället o se om det händer nåt bara för att uttömma alla möjligheter om inte annat..

Jag satte igång pumpen... Wow vilken skillnad!!! Helt plötsligt blev det varmt längs hela elementen ( vissa tre meter långa)
Returen in i pumpen steg betydligt, värmen i huset steg från 20 till 24 ºC , Jag blev till och med tvungen att skruva ner värmen i gamla delen av huset och i vår tillbyggnad har det blivit mycket varmare. Där har det annars alltid varit skitkallt!

Jag skall nog inte dra för stora växlar av detta riktigt än för det är ganska milt i Skåne -2 ºC nu.. Men det lär nog sjunka i natt
Hoppas det håller i sig även om utetempen sjunker!!

Nitnjau!
I mitt Acqua-system har jag också en extra cirk.pump som jag normalt inte har igång...Vad jag förstår blev dina prestanda försämrade då du körde med extrapumpen i läge 2 (=för högt flöde?) och även sämre då den var avstängd (=för lågt flöde). Då extra pumpen står i läge 1är väl flödet lägre än med pumpen i läge2 antar jag? Du hade ändå bättre cirkulation än då den var avstängd verkar det som.

Pumpens effekt verkar också påverkas av flödet. Då jag har ett ganska lågt flöde (cirk pumpen i Acquan i läge 1) synes utedelen ge ifrån sig högre effekt och jag kan få betydligt högre framledningstemperaturer (delta T ökar). Utedelen verkar då gå hårdare med kortare gångtider. Om jag ökar flödet  (cirk.pumpen i Acquan i läge 2) verkar utedelen gå lugnare (inte på full effekt?) och gångtiderna blir längre. Det kanske är bättre att köra den i detta läge då det är varmare ute. Då det rör sig om en inverter kanske COP är högre då?

Hur verkar ditt system fungera nu. Tror du alltså att du fått ut högre effekt från pumpen genom att ändra (öka i ditt fall) flödet?

/A
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 18 januari 2009, 10:01:45 »

Jag antar att du menar ytterligare? ;)
Nu var det ändrat  :)
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 18 januari 2009, 09:43:36 »

Jag antar att du menar ytterligare? ;) Detta var isåfall ett korrekt antagande. Vi hade ca fem minus här häromnatten och då var det lite väl kallt inomhus.. Så det måste nog ändå bli en större utedel... Men vi har fått mycket bättre värmespridning i huset tack vare min pumpupptäkt!! Nu kan man till o med gå på toa utan att förfrysa både skinkor o fötter! :) I like!!!

Skrivet av: FRJO
« skrivet: 16 januari 2009, 11:52:51 »

troligtvis när det blir kallare kommer tempen sjunka ytterligare
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 16 januari 2009, 10:04:26 »

 Jag undrar om inte den stillastående pumpen rent av kan ha hindrat flödet.. Det var åtminstone min tanke när jag satte igång den.
Nu skall jag prova o se om man kan använda motorchunten utan att allt flippar ut. Den har också mest stått still. En massa fina finesser installerade som inte funkat hitills... fiR:
Framledningstempen ser dock inte ut att komma över 37-38 ºC Så frågan är om det kommer att funka med sjunkande utomhus temp....
I morse var det -4,7 ºC  och fortfarande varmt o skönt i huset. Så något har definitivt gått i rätt riktning. Thumbsup
Skrivet av: bippsan
« skrivet: 16 januari 2009, 08:05:23 »

Alltså, det hjälpte med högre flöde Thumbsup Visst är det underbart när man testar och ändra något och får ett så positivt gensvar. Själv så håller jag på att bli tokig på mitt system, en foma kopplad till CTC Vemax med två acc 500l st. Det jag nog är mest besviken på är nog det simpla styrsystemet + att den känns halvfärdigt utvärderad/testad. Som väl är så finns det tydligen rena genier på det här forumet som snart har löst dom flesta problem med den Thumbsup Thumbsup.
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 15 januari 2009, 21:49:54 »

nu har det hänt en grej här... Jag har en extra cirkpump monterad på returen som Värmeutveckling installerade tllsammans med VP.  Den har varit avstängd ända sen installationen eftersom den bara försämrade prestandan.. Kaj (montören)tyckte den kunde vara avstängd.. Har provat sätta på den ett par ggr men utan framgång.
Jag noterade häromdan att den inbyggda cirkpumpen som sitter i Aqua skåpet står i läge 1. Och att "extra-pumpen" stod i läge 2...
Jag tänkte att varför inte prova köra igång den läge 1 istället o se om det händer nåt bara för att uttömma alla möjligheter om inte annat..

Jag satte igång pumpen... Wow vilken skillnad!!! Helt plötsligt blev det varmt längs hela elementen ( vissa tre meter långa)
Returen in i pumpen steg betydligt, värmen i huset steg från 20 till 24 ºC , Jag blev till och med tvungen att skruva ner värmen i gamla delen av huset och i vår tillbyggnad har det blivit mycket varmare. Där har det annars alltid varit skitkallt!

Jag skall nog inte dra för stora växlar av detta riktigt än för det är ganska milt i Skåne -2 ºC nu.. Men det lär nog sjunka i natt
Hoppas det håller i sig även om utetempen sjunker!!

Nitnjau!
Skrivet av: Slipp
« skrivet: 10 januari 2009, 13:19:25 »

Ska du få jämn värme i så långa radiatorer, måste man nog ha inloppet uppe på ena sidan och utloppet nere på andra sidan. Plus ett relativt högt flöde.

Simon
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 10 januari 2009, 09:35:28 »

nja luft är det nog inte, jag har säkert luftat tio ggr vid det här laget.. Det kanske bara är för lite kräm i maskinen för att allt skall bli varmt?
Skrivet av: bippsan
« skrivet: 10 januari 2009, 07:31:58 »

Jag skulle kolla så att det inte är någon luft kvar i systemet, för det hade vi lite strul med efter installationen ??? Sen skulle jag nog höja cirkulationspumpen och se om det hjälper.
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 09 januari 2009, 23:45:18 »

Jag har krupit runt i huset o kännt på elementen upptill o nertill. ( vilket fredagsnöje!!) Det är rätt stor skillnad mellan in o ut! Gissar tio grader. Dessutom är de längsta radiatorerna kalla i ena änden..! (tror de är tre meter långa).Skall det vara så??
I vardagsrummet har vi helt okej värme men ute i tillbyggnaden blir det aldrig varmt.. Kan man justera någonting så det blir jämnare värme? Alltså lite sämre i vardagsrummet och något bättre i utbyggnaden..  Tex öka hastigheten på cirkpumpen och strypa raddarna i vardagsrummet?
Det har blivit några plusgrader här nu så nu är det inte så akut kallt som innan ... men vi har väldigt ojämn värme i huset.
Har vi nån klurig kille ( eller tjej) som har nån ide?

mvh J
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 09 januari 2009, 14:48:36 »

Hm.. då skulle jag behöva en elpatron på sisådär en 11-12 Kw. Menar du ifall då värmepumpen havererar eller vad?

Snackade med Värmeutveckling nu på morgonen, det ser ut som det kan bli en större utedel.
Vi har inte diskuterat vilken effekt jag skall ha eller när det kan bli av men. Men det kan nog lösa sig i varje fall.

Orkar din Aqua endast 32° vid ±0°, så betyder det att dina radiatorer suger 5-6 kW eller vad nu Aquan ger. Det i sin tur betyder att du har många och stora radiatorer d.v.s. ett lågtempsystem.

Kollar man vad enkla panelradiatorer med konvektorplåt har i värmeavgivning, så upptäcker man att 29 st. 600x1200 avger 5 kW vid rum 20°, 32° på framledningen samt 30° på returen.

Naturligtvis ser man till att elpatronerna ensam kan tillgodose värme/varmvatten. Om kompressorn inte stannar på grund av låg  temperatur, kan den effekten ingå i dimensioneringen d.v.s. är husets toppeffekt 12 kW och kompressorns driveffekt 3 kW så bör elpatroneffekten vara 9 kW.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 09 januari 2009, 14:35:03 »

6kw är väl lite lågt att ha, men man vill kunna klara hela behovet om vp går sönder
oftast är det så med allt när det väl år sönder så är det -20 ute, då är det ganska gott att ha effekt fall det är ett par veckors vänte tid på service
har man effekt begränsning kan man plocka ut lite mer kw då släpper den nått steg på elpatronen om skulle dra igång nått annat som drar mycket.
min gamla diom panna har fin justering på elpatronerna   det finns 2 st 2kw läge samt 1 st 1kw läge på varje fas alltså 15 kw tot så ställer man bara in maxeffekt . jag kör på 9kw   skulle jag snebelasta faserna lägger den ut effekten på en annan fas. har sett i bland när man tex kör torktumlare,motorvärmare mm att den har haft 4kw på en fas, 1 kw på fas 2 och 0 på den tredje
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 09 januari 2009, 14:27:33 »

zubadanen.  titta på avgiven kyleffekt på maskinen när det är kallt ute, ja då ser du att en stor del av den samlade effekten kommer från kompressorn har skrivit det i ett tidigare inlägg. airvell 12 tar på håret in lika mycket kyleffekt med mindre satsad energie enligt broschyrer.  behöver du sen lite extra värme effekt köp det på en patron kostar lika mycket som att ha en kompressor gå på övervarv .

Stämmer det att zubadanen ligger över 3kg köldmedium och då måste inspekteras 1 gång om året enl den nya kylmedelsförordningen, eller var det 5kg - eller så är jag ute o cyklar, men kan vara bra o veta för det är ev en kostnad också...
Skrivet av: Asa
« skrivet: 09 januari 2009, 14:03:35 »

Hm.. då skulle jag behöva en elpatron på sisådär en 11-12 Kw. Menar du ifall då värmepumpen havererar eller vad?

Snackade med Värmeutveckling nu på morgonen, det ser ut som det kan bli en större utedel.
Vi har inte diskuterat vilken effekt jag skall ha eller när det kan bli av men. Men det kan nog lösa sig i varje fall.
Vid dut kan man väl räkna med att elpatronen ska stå för hela effektbehovet, därav måste effekten vara så pass hög, då man vill ha samma komfort även då det är kallt ute.

Jag har en bekant som just installerat en IVT l/v i ett hus som jag tror ungefär motsvarar ditt. Installatören sa att han måste ha elpatroner på 12 kW, så han fick dra ny el och säkra upp huset...Jag tycker nog det var lite onödigt hög effekt. För mig känns det ändå som det räcker med 6KW i elpatronen till radiatorerna, då jag även kan elda i braskaminen om det behövs vid riktig kyla.

Hoppas det löser sig för dig, berätta gärna hur det går.
/A
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 09 januari 2009, 11:37:08 »

Hm.. då skulle jag behöva en elpatron på sisådär en 11-12 Kw. Menar du ifall då värmepumpen havererar eller vad?

Snackade med Värmeutveckling nu på morgonen, det ser ut som det kan bli en större utedel.
Vi har inte diskuterat vilken effekt jag skall ha eller när det kan bli av men. Men det kan nog lösa sig i varje fall.
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 09 januari 2009, 07:41:05 »

Jag skall ta ett snack med Kaj. Jag vill dock inte ha nån luft/ luft...Finns inget bra ställe att sätta den på i vårt hus. Vi har lite knasig planlösning och många små utrymmen. Tror inte en luft luft skulle nå ut till dessa.

En större utedel är nog tricket tror jag.

mvh  /J
Skrivet av: Asa
« skrivet: 08 januari 2009, 21:48:13 »


Ja, det är dem gamla pannan som Värmeutveckling moddade lite så att den bara ger 3kw.. det säger ju en del om leverantörens optimism rörande pumpens effektivitet...
Ok, det låter som du får problem med ditt system när det blir kallt hur man än gör...
Du har ingen möjlighet att komplettera med en l/l-pump? Värmeutveckling (Kaj) brukar aldrig vara omöjlig, även om han lovar lite väl mycket ibland. De kan säkert ge dig en pump till ett väldigt bra pris som kompensation för diverse feldimensioneringar i ditt system...Då har man ju också ett system som är oberoende av Acquan, men din planlösning kanske inte passar för detta? En l/l har ju också lite bättre COP då det är riktigt kallt.
/A
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 08 januari 2009, 21:28:03 »

Hur stor elpatron har du Asa? Min är bara på 3kw.
3kW, det var inte mycket för ditt hus, sitter den kvar på något sätt i ditt gamla system?
Jag har en elkassett sittande bredvid Acquan. Den är inkopplad på 6 kW (det finns ytterligare 3 kW som inte är inkopplat) och det räcker för mig. Varmvattensberedaren värms ju separat.
/A

Ja, det är dem gamla pannan som Värmeutveckling moddade lite så att den bara ger 3kw.. det säger ju en del om leverantörens optimism rörande pumpens effektivitet...
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 08 januari 2009, 21:18:27 »

Fast när man hör nyheterna om folk som fryser ihjäl pga uteblivna gasleveranser så känns det nästan genant att gnälla över att det inte är tillräckligt varmt... typ "Dagens I-lands problem"   De i Ryssland hade glatt sig över "inte tillräckligt varmt"

Nja - det är ryssen som har strypt gasen för att dom ligger i luven med ett av sina grannländer och effekten är att slovenien, bulgarien m.fl förlorade sina leveranser. Naturligtvis vill dom också använda detta som påtryckningsmedel för att hindra andra aktörer på gasmarknaden och också få sin vilja fram att få dra en ledning på östersjö-botten. Putin är idag tillfakto Gazprom:s talesman, så italienska maffian bleknar i jämförelse......

Jo så var det förståss... ::) Jag lyssnade bara med ett halvt öra samtidigt som jag jobbade med andra saker ...men ändå!


Ang huruvida det finns pumpar som klarar hela behovet så är det nog inte så ovanligt.. man läser ständigt här på forumet om folk som kör helt utan eltillskott ner till stränga minusgrader både vad det gäller 407 pumpar och 410 inverter pumpar..

Värmeutveckling killarna trodde att jag skulle behöva lite eltillskott vid -10 ungefär... Det har visat sig vara lite fel  ;D


Min vp klarar sig till ca -15 
sen den 15 maj 2006 har jag endast behövt tilskott 1 gång och det var i lördags, då låg tempen på -18 då fick jag elda lite i insatsen  men då har jag ganska lågtempererat system behöver ca 50 ºC vid -15   Behöver man högre temp så är det nog omöjligt att komma ner i de temperaturerna.   jag blev rekomenderat ctc 107 eller nibe 2020-8 men valde ett snäpp större för det blir nog en utbyggnad i framtiden
Skrivet av: Asa
« skrivet: 08 januari 2009, 19:28:24 »

Hur stor elpatron har du Asa? Min är bara på 3kw.
3kW, det var inte mycket för ditt hus, sitter den kvar på något sätt i ditt gamla system?
Jag har en elkassett sittande bredvid Acquan. Den är inkopplad på 6 kW (det finns ytterligare 3 kW som inte är inkopplat) och det räcker för mig. Varmvattensberedaren värms ju separat.
/A
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 08 januari 2009, 19:17:04 »

Hur stor elpatron har du Asa? Min är bara på 3kw.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!