Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: BraT skrivet 20 mars 2009, 17:32:31

Titel: jag fattar inte.....
Skrivet av: BraT skrivet 20 mars 2009, 17:32:31
Nu kommer en nybörjarfråga igen.

Har en 1135a som går på elpatron just nu.
Läste manualen och där står det att i småland som jag bor i ska man ha kurva 10 och en kurvlutning på -2.
Det blev alldeles för varmt, upp mot 23 grader i huset.
Bytte kurva till 11. Blev ännu varmare. Kör kurva 8 nu och då ligger värmen i huset på ca 22C.
Jag resonerade som så att kurva 8 som man skall ha i norrland borde göra det varmare i huset.
Men så funkar det tydligen inte. Framledningstempen sjunker tydligen med kurva 8 jämfört med kurva 11.

Kan någon förklara för mig varför man skall ha kurva 8 i norrland och 10 i småland och hur det fungerar?  a:gl b00k
Titel: SV: jag fattar inte.....
Skrivet av: Keld skrivet 20 mars 2009, 17:37:50

Kan någon förklara för mig varför man skall ha kurva 8 i norrland och 10 i småland och hur det fungerar?  a:gl b00k
Kåkarna i norrland är bättre isolerade.
Titel: SV: jag fattar inte.....
Skrivet av: erp skrivet 20 mars 2009, 17:39:19
Förmodligen har de fler och större radiatorer i norrland än i småland. Då har de betydligt lägre framledningstemperaturer än vad ni har i småland.

//Ronnie

Titel: SV: jag fattar inte.....
Skrivet av: Carl N skrivet 21 mars 2009, 07:10:38
Jepp, de där kurvorna ar beräknade utifrån att man behöver 55 ºC framledningstemp då det är som kallast ute. Kallast ute betyder ungefär neråt -30 ºC i norrland och -10 ºC i sörland (och hela skalan däremellan). Ett hus som är dimensionerat för -30 ºC ute behöver då lite lägre framledning vid samma utetemp än ett som är dimensionerat för -10 ºC ute.

Men var glad över att du kan sänka kurvan, det gör att VP:n jobbar mer ekonomiskt.  :)