Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 juni 2006, 09:53:08 »Jag har räknat med data för en 1115-10 kW som motsvarar 1130-12 kW, och kalkylen ser ut så här:
Förutsättningar:
Bergart = Granit
Oljepris 8000 kr/m3
Elpris 80 öre/kWh
Lån 100 000 kr
Kontant 30 000 kr
Avbetalningstid på lånet 10 år.
Ort: Stockholm
En hel del antaganden vilket ger den kalkyl jag presenterar nedan, VP:n täcker till ca -7 grader utan eltilskott.
Du behöver (förutsatt att ni har granit som bergart) bara 155 meter aktivt borrdjup vid -1 grad på KB, lägg till detta borrdjupet ned till berg/grundvatten + eventuella överdimensioneringar så kan ett lämpligt borrdjup vara 170-220 meter. Hur djupt du borrar beror på vilken bergart ni har, om det finns bra tillflöde till borran eller ej + lite till. En erfaren borrare borde kunna bedöma kvaliten på er borra sedan han börjat borra. Och speciellt när han är klar.
OBS! För att inkommande KB skall bli 0 grader (istället för -1 grad) behöver du 179 meter aktivt djup.
Förutsättningar:
Bergart = Granit
Oljepris 8000 kr/m3
Elpris 80 öre/kWh
Lån 100 000 kr
Kontant 30 000 kr
Avbetalningstid på lånet 10 år.
Ort: Stockholm
En hel del antaganden vilket ger den kalkyl jag presenterar nedan, VP:n täcker till ca -7 grader utan eltilskott.
Du behöver (förutsatt att ni har granit som bergart) bara 155 meter aktivt borrdjup vid -1 grad på KB, lägg till detta borrdjupet ned till berg/grundvatten + eventuella överdimensioneringar så kan ett lämpligt borrdjup vara 170-220 meter. Hur djupt du borrar beror på vilken bergart ni har, om det finns bra tillflöde till borran eller ej + lite till. En erfaren borrare borde kunna bedöma kvaliten på er borra sedan han börjat borra. Och speciellt när han är klar.
OBS! För att inkommande KB skall bli 0 grader (istället för -1 grad) behöver du 179 meter aktivt djup.