« Svar #15 skrivet: 23 januari 2011, 21:35:09 »

Mina temperaturer är nu
T1 32.8
T2 -.9
T3 49.3
T6 36
T8 32,8
T9 26,3
T10 27
T11 -7,6
T12 -4

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2011, 22:27:42 »
Det där såg lite bättre ut än tidigare fast pumpen kan inte gått speciellt länge eftersom T6 endast är 36°C

Men diffen mellan T8 och T9 är 6,5°C vilket är ok
samt att T8 och T1 är lika vilket betyder att den nu gör radiatorvärme

Kan vi få be om en ny avläsning när du har tid och helst efter att pumpen gått ca 10minuter
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2011, 08:33:57 »
Jag kan vrida shunten i båda lägena

Då är den nog trasig, ta hem din installatör så han få byta den.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2011, 10:15:00 »
Det finns ju två olika stopptemperaturer under varmvattentemperaturinställningen. Vad är skillnaden?

Den ena temperaturen anger stopptemp för T8 (den högre temperaturen) medan den andra anger stopptemp för T9 (den lägre temperaturen). Om jag kommer ihåg rätt så gäller stopptemp för T9 om VP startar varmvattenproduktion då T3 är högre än T8, annars gäller stopptemp för T8.
Rätta mig om jag har fel.

Slutligen finns det en tredje parameter, och det är till vilken temperatur som elpatron skall värma pannan till då den shuntar ut värmevatten till radiatorerna. Bli därför inte misstänksam om T3 visar 60 grader (eller liknande) när shunten är öppnad. Värdet på denna parameter (kommer inte ihåg var den heter) skall bör vara högre än gräns H i värmekurvan, annars kan man få problem med husvärmen när det är riktigt kallt ute.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Holken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2011, 17:05:26 »
T1 35
T2 -1
T3 51
T6 57
T8 36.3
T9 29.6
T10 30
T11 -7,8
T12 -2

Nu har pumpen gått nästan 10 minuter.

Hur länge får pumpen gå innan den avfuktar?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2011, 17:31:35 »
Den avfrostar när skillnaden mellan T11 och T12 har varit minst 8 grader i en minut.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!