Kan man koppla en vedpanna som komplement till en bergvärmepump för att avlasta bergvärmepumpen?

Hade i sÃ¥ fall tänk mig vedpanna med  1000l acktank.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: koppla vedpanna till VP
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 15:54:19 »
Ja det kan man. *vinkar*

Utloggad Fredito

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: koppla vedpanna till VP
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 15:58:42 »
Ok, nått särskilt man bör tänka på? Hade tänkt mig att inte använda den för vv utan bara för uppvärmning under perioder under vintern när jag har tid och lust (när det är svinkallt ute).
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: koppla vedpanna till VP
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 16:05:15 »
Kolla på Nibe's hemsida. Dom har en massa bra principscheman för olika lösningar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: koppla vedpanna till VP
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 16:13:41 »
Purjo de har en massa principskisser.  ;)

Det beror pÃ¥ hur du vill att det ska fungera. Helautomatiskt( du bara eldar) eller vill du koppla bort vp och sedan bara elda.  Det gÃ¥r att fixa pÃ¥ flera olika sätt beroende pÃ¥ hur du vill att det ska fungera.

>Ett enkelt och bra sätt är att. VP flyter hela systemet och tar spets via en 0-10v shunt som hämtar ur tanken du eldat.  Enkelt och bra. *vinkar*

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: koppla vedpanna till VP
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 20:59:54 »
Jag kör en 1245 kombinerat med vedpanna men jag måste öppna en kran slå på en extern cp samt sänka farten på vpns cp till 2% (så den håller knäpptanken varm) och sänka värmen på vpn när jag eldar då står vpn för vv och veden för värmen funkar bra till och med frun klarar av det. Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Fredito

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: koppla vedpanna till VP
« Svar #6 skrivet: 01 december 2010, 09:20:10 »
Ok, tack för svaren. Jag vill ha det så enkelt som möjligt men samtidigt för det inte kosta för mycket. Jag vill oxå att vp ska fortsätta använda flytande kondensering och inte köra mot acctankarna.
« Senast ändrad: 01 december 2010, 13:08:10 av Fredito »
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: koppla vedpanna till VP
« Svar #7 skrivet: 01 december 2010, 17:55:54 »
Jag kör min VP med vedpanna som spets. vedpannan värmer tankarna som vanligt, vid tillsatsbehov öppnar en shunt som släpper ut varmt vatten från tankarna, Jag har två brytare så jag kan välja tillskott med el eller ved, i övrigt helt automatiskt, inga kranar. går att göra på många sätt.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad mattematte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: koppla vedpanna till VP
« Svar #8 skrivet: 02 december 2010, 08:10:52 »
Jag kör min VP med vedpanna som spets. vedpannan värmer tankarna som vanligt, vid tillsatsbehov öppnar en shunt som släpper ut varmt vatten från tankarna, Jag har två brytare så jag kan välja tillskott med el eller ved, i övrigt helt automatiskt, inga kranar. går att göra på många sätt.
Detta låter intessant, skulle man kunna få en mer ingående beskrivning eller principskiss på hur detta funkar.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: koppla vedpanna till VP
« Svar #9 skrivet: 03 december 2010, 12:24:39 »
Vid normal drift klarar VP sig själv, SV2 växlar och gör varmvatten vid behov.
Är man bortrest väljer man  elpatron som tillskott,
Är man hemma och eldar får värmepumpens styr öppna Sv1 istället för starta elpatron
Sv3 fungerar som en vedomat, den öppnar mot tankarna när pannan kommit upp i 80 gr.
Så fort pannan är varm kan man spetsa radiatorkretsen.
När man slutar eldar tömmer man tankarna från botten
Några saker kom inte med på ritningen, det är två tankar på 500 liter var och vedpannan har en nödkylslinga som även fungerar som tappvarmvattenvärmare när man eldar, så tappvarmvattnet cirkulerar mellan pannan och VVB:n när man eldar (blir ca. 75 gr.)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 377
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!