Hej.

Har läst flera sidor om just vår 1210 modell och olika inställningar osv och förstått att det här med bergvärme är toppen. Men vi som precis köpt hus och hör pumpen dundra igång var 30min gör att vi blir lite fundersamma på om det verkligen ska låta så här mycket. Vi vet inte hur vi ställer in den trots att den är grymt enkel med kartan över sverige osv, men det verkar som att pumpen går längre med "standard" inställningen.

När vi flyttade hit (Hus byggt -70 på 177kvm, långsidorna tilläggsisolering plus panel på tegel, kortsidor bara tegel, nya fönster runt om underhållsfria) så fick veta att den äldre damen gillade att ha 24C och duschade länge. Fått info från Vattenfall som bekräftar en årsförbrukning på elen som är 8000kWh och det är följande värde på maskinen.

VB.fram 51(36) och 38(36) hoppade lite under tiden jag kollade dessa värden, pumpen står och går.
Varmvatten 51

Utetemp 2
Rum 25,5(24)

VB-r 32(52)
VV Start 39(44)

KB-f +5
KB-r 2(-12)

Kurvlutning 11  Nu har jag ställt denna på 10
Rumkomp 5     och rum-komp på 0 för att koppla ur innegivaren i hallen.

VP starter 1565
VP till

VP-tid 22507
TS-tid 964

Grundinst 0

Det verkar bli ett övertryck i kranarna nu när jag ställde om till kurva 10 och komp 0 och pumpen slutar inte gå. Vi hade hoppats på att den skulle gå mindre och att det skulle bli lite trevligare nattetid.

Tänker vi helt fel när vi ändrar kurvan för att pumpe ska gå mindre och systemet ska vara "standard" Vår egna termometrar som vi har lite här och där visar 20-20,5C, men nu känner vi i elementen att det brassar på ordentligt.
Hur sänker man Rum värdet från 25,5(24) till 20 som vi vill ha i huset? Är det ratten på utsidan där vi kan justera -2 - +2?

Tack på förhand!

Familjen Berndes i Tystberga
info@jberndes.se

Titel: SV: NIBE Fighter 1210
Skrivet av: Carl N skrivet 06 december 2011, 08:47:51
Hej!
Ställ upp alla radiatorer på max och justera värmen inne med värmekurvan + förskjutningen.
Om du loggar innetemp/utetemp/kurva/förskjutning så blir det lite lättare att hitta rätt.
Vänta ca 1 dygn mellan varje ändring så att det hela hinner stabilicera sig.

När du fått till en kurva som funkar bra så kan du aktivera några termostater i de rum du vill ha kallare, men principen bör vara att ha så många termostater fullt öppna som möjligt.

Läs av VB-fram och VB-r då VP:n värmer huset (de där 51 ºC är troligen då den värmer varmvatten).
Skillnaden bör vara 7-8 ºC då, justera farten på den CP som sitter längst ut under panelen längst ner.

Är det stomljud eller buller direkt från VP:n?
Stomljud kan minska om du ställer upp VP:n på vibrationsdämpare, Rickard har såna i butiken.

Det ska sitta en ratt på rumsgivaren som du ändrar börvärdet på "Rum-komp" med.
Ratten på VP:n är justering och kallas "Parallell" (meny 17) i systemet.

För övrigt tror jag starträknaren har varvat.
Titel: SV: NIBE Fighter 1210
Skrivet av: Rdx skrivet 06 december 2011, 13:59:11
VP starter 1565
VP-tid 22507
Måste väl ändå vara något fel?  Har du missat en siffra i VP-starter?
Titel: SV: NIBE Fighter 1210
Skrivet av: tipo874 skrivet 06 december 2011, 15:13:57
Måste väl ändå vara något fel?  Har du missat en siffra i VP-starter?

1210, lär väl ha snurrat runt (1565+65536).

Vid hypotetiska 1 start i timmen, året runt, hamnar man på 7,65 år sedan start. Låter väl inte otroligt med en 1210?
Titel: SV: NIBE Fighter 1210
Skrivet av: jberndes skrivet 06 december 2011, 23:05:32
Tack så mycket för era svar.

Ska testa och se dygn efter dygn om jag får till det. Och jag tittade på maskinen igen och det står 1608 starter nu. Så den har gjort nästan 50 starter på ett dygn.

Ska rota lite bakom plåtarna i helgen om jag får tid för att se lite på pumpen och om det finns nått att utläsa där. Men det "dompar" till ordentligt och brummar varje gång pumpen går igång. Typiskt 50Hz brum fast dovare. Så ett stomljud från vibrationer någonstans i maskinen är det ju. Men jag upplever att det avtar ibland efter någon minut. Men kan vara ett önsketänkande.

På återseende.

// Joakim
Titel: SV: NIBE Fighter 1210
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 december 2011, 10:20:43
För att få rätt innetemp så är det kurvlutningen som skall justeras. För att få färre starter och längre gångtider per start så är det gradminuterna som skall justeras.

När du justerar kurvan så skall radiatortermostaterna vara fullt öppna och du bör vänta ett dygn mellan varje justering så att temperaturen stabiliserar sig.

Ett högre värde på tillåtet gradminutunderskott gör att det tar längre tid innan VP'n startar mellan varje körning. Ett för stort värde kan göra att innetempen börjar pendla, så det gäller att hitta en bra kompromiss.