Har en Fighter 1110 från -01. 45 m kulvert upp växelventilen, VV-beredare och radiatorer. Problem: VP startar VV-laddningen ofta, flera gånger per timme. Går i c:a 10 min och sedan stannar VP. Jag förstår inte vad som styr stoppet. (De många starterna tänker jag åtgärda med tipsen från forumet). Jag får ett kraftigt överskott på gradminuterna och för mkt värme på rdiatorerna. Här följer lite värden: Kurva 10, Paralell -2, VBf max 60, VBr max 52, VV start 44, VB diff VP 13, utetemp +12. När pumpen startar går den i c:a 10 min och värdena när den stoppar är: VBf 55 (28), VBr 47 (52), VV 45 (44), gradmin +100. (KB sidan verkar ok). Har VV-laddning under hela gångtiden. Kollat växelventilen och den låter sig "motioneras" med sviktande motstånd och den lilla armen står i botten när VP går och i topp när den stannat.
Varför stannar VP vid ovanstående värden? Om VB diff-en påverkar så borde den väl bryta tidigare (vilket jag förståss inte önskar)?