Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Kris!? skrivet 05 december 2009, 21:56:01

Titel: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
Skrivet av: Kris!? skrivet 05 december 2009, 21:56:01
För att hantera varmvattenproduktionen så har jag "vintertid" alltid övre pannans patron påslagen. Kan man på något sätt inaktivera 55 ºC körningarna? Sänka VP max går ju bra men egentligen skulle jag vintertid vilja att pumpen bara kör upp till 5 ºC över börvärdet.

/Kristofer
Titel: SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
Skrivet av: kullabacken skrivet 05 december 2009, 22:08:28
För att hantera varmvattenproduktionen så har jag "vintertid" alltid övre pannans patron påslagen. Kan man på något sätt inaktivera 55 ºC körningarna? Sänka VP max går ju bra men egentligen skulle jag vintertid vilja att pumpen bara kör upp till 5 ºC över börvärdet.

/Kristofer

hej..
på ecoheat och ecoel kan man from programversion 090520 stänga av 55g körningen.

/Pontus
Titel: SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 05 december 2009, 22:10:33
Kolla denna länk http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/16150134_EcoEl.pdf

Sök efter "VV höjning"  Som Kullabacken redan skrivit så går det i senaste versionen
Titel: SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
Skrivet av: Kris!? skrivet 07 december 2009, 10:42:16
Pratade med CTC. Mycket riktigt kan man ställa in detta i den senaste versionen. För att få tillgång till den senaste versionen får man tydligen pröjsa närmare 400kr  :(

/Kristofer
Titel: SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
Skrivet av: maxsalomon skrivet 08 december 2009, 09:52:21
Är det någon som räknat på hur mycket man tjänar på att stänga av 55-körningarna? Sjalvklart blir ju COP bättre om VP inte går högre än vad som behövs för att klara framledningstemp. Men å andra sidan bränner man mer ren el till varmvatten och det blir också fler start/stopp på VP.

Vh

Max
Titel: SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
Skrivet av: kullabacken skrivet 08 december 2009, 16:02:20
det som jag ser som fördel med att kunna välja bort 55 ºC körningen, är att använder man inget VV tex på natten eller på dagarna när ingen är hemma, så är det onödigt att anstränga pumpen i onödan. och använda funktionen extra VV när man behöver VV.
men en bättre lösning hade varit att den styrt VV körningen av panna(övre delen)
Titel: SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
Skrivet av: Kris!? skrivet 08 december 2009, 19:54:43
Nu har jag inte nya styren. Men visst måste vanliga schemaläggaren för extra VV fungera även om man stänger av 55 ºC körningarna/sommarkörningarna? Då kan VP max fortfarande stå på 55 ºC. Vid extra VV så kan pumpen köra så långt den orkar och extra VV för övre pannan kan man sätta till lämpligt värde. T ex 60 ºC eller vad man nu tycker är bra. Samt att pumpen i vanlig drift kör till plus 5 ºC över börvärdet. Eller är jag ute och cyklar?

/Kristofer
Titel: SV: Kan man stänga av 55 ºC körningarna?
Skrivet av: kullabacken skrivet 08 december 2009, 20:04:11
Nu har jag inte nya styren. Men visst måste vanliga schemaläggaren för extra VV fungera även om man stänger av 55 ºC körningarna/sommarkörningarna? Då kan VP max fortfarande stå på 55 ºC. Vid extra VV så kan pumpen köra så långt den orkar och extra VV för övre pannan kan man sätta till lämpligt värde. T ex 60 ºC eller vad man nu tycker är bra. Samt att pumpen i vanlig drift kör till plus 5 ºC över börvärdet. Eller är jag ute och cyklar?

/Kristofer

just så fungerar de.. de ända du väljer bort är 55 ºC körningen varfjärde start.
jag kunde inte låta bli.. så jag har version 090917 ;)

/Pontus