Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: THERMIA I GEN  (läst 1510 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad roman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
THERMIA I GEN
« skrivet: 04 maj 2005, 11:35:12 »
Jag läste om instälningarna på forumet men jag blev inte riktigt nöjd,jag har ett enplanshus
som har både golvvärme och radiatorer,men i vintras så kollade jag när det var som kallast
på displayen och då var brin in -3 och ut -7 ska det vara så på en ny anläggning.

drift tiden på den är 1585 tim varav 9tim steg ett på elpatron och 10 på steg två,och har gjort varmvatten i 256 tim är borran för liten (125m) vad är normalt

duo 8 thermia

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: THERMIA I GEN
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2005, 12:42:42 »
Jag läste om instälningarna på forumet men jag blev inte riktigt nöjd,jag har ett enplanshus
som har både golvvärme och radiatorer,men i vintras så kollade jag när det var som kallast
på displayen och då var brin in -3 och ut -7 ska det vara så på en ny anläggning.

drift tiden på den är 1585 tim varav 9tim steg ett på elpatron och 10 på steg två,och har gjort varmvatten i 256 tim är borran för liten (125m) vad är normalt

duo 8 thermia

Borran verkar lite klen ja, det ser ut som om installatören snÃ¥lat pÃ¥ borrdjupet för att fÃ¥ sÃ¥ lÃ¥g kostnad som möjligt. 125 meter till en 8 kW pump är nästan brottsligt.  >:(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34891
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: THERMIA I GEN
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2005, 16:44:41 »
Håller helt med föregående talare, det borde gå reklamera anläggningen, har du kvar någon kalkyl som gjordes innan köpet, där brukar gå läsa ut vilken brinetemp de har räknat med.

REKLAMERA!
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Norrlänningen 2.0

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt gÃ¥r, det är bara olika svÃ¥rt
SV: THERMIA I GEN
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2005, 16:59:02 »
Roman...

Är väl en "-5 borra" som de sålt in..

Har du någon kalkyl etc???
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten

Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.

Utloggad plotsky

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • tänka, tänka, tänka, frÃ¥ga...
SV: THERMIA I GEN
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2005, 20:59:47 »
Kolla SVEP´s sida, de har tagit över ARNs jobb vad gäller värmepumpar - det blev för mycket arbete för ARN (vilket säger en hel del om vår vänner installatörerna). SVEP har både ingengörer och jurister som hjälper till - om jag förstod det rätt!

Lycka till

PS. Jag har insett att jag med min installation inte kan följa Thermias skötselanvisningar och således egentligen inte uppfyller garantikraven ifall något skulle hända. Får en auktoriserad installatör installera hur som helst, eller måste de följa huvudföretagets riktlinjer?
DS.
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!