Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Lelle
« skrivet: 21 februari 2011, 22:39:03 »

Tillsatsen ska inte hämta hem integralet.  Bara stötta

Jo det kan den visst göra! ;) Den ska normalt inte hämta hem, utan hålla integralen i schack.
En villavärmepump kräver ibland inte lika mycket effekt som tillskottet ger. Då kommer framledningens temperatur att stiga tills den överstiger börvärdet. Därmed kommer integralens värde att minska och "hämta hem" gradminuter.
Det finns dock en gräns för hur mycket som kan hämtas hem med tillskott.

Ur installationsmanualen:

15.1 Start av värmeproduktion
Tillsatsvärme
Integralvärdet är mindre än eller lika med summan av INTEGRAL A1 + INTEGRAL A2 och
den verkliga temperaturen på framledningen är minst 3°C lägre än den beräknade framledningstemperaturen eller
om det inställda värdet för HYSTERES nås tvångflyttas integralvärdet till värdet för INTEGRAL A1 + INTEGRAL A2.

15.2 Stopp av värmeproduktion
Tillsatsvärme
Integralvärdet större än inställt värde för INTEGRAL A1 eller
den verkliga temperaturen på framledningen är mer än 2°C högre än den beräknade framledningstemperaturen eller
om det inställda värdet för HYSTERES nås tvångflyttas integralvärdet till 0°min

I klartext så kan man säga att även fast integralen kallar på tillskott sker detta enbart då framledningen blivit lägre än 3ºC än börvärdet och tillskottet slås av då det nått 2ºC högre än börvärdet.

Mvh
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 21 februari 2011, 22:38:20 »

Så länge tillsats behövs så hämtas inte en grad hem.  Min VP har bottnat och står där och stampar, elen hoppar in och ur, inga GM hämtas hem förrens den orkar själv.  Och jag bara betalar till dem förbannade eltjuvarna  huvuddunk *roflmao* *roflmao*

Kollade i loggen och på Nibe 1245 så betas 100 gradmin bort innan spetsen kopplas ur i och för sig ställbart men minskar man blir det mindre mellan elstegen också (7 st). Vet inte varför man tillåter att den kör bort 100 gradmin med spets.

Man vill väl ha lite hysteres, eller tycker du den skall koppla in ett steg vid säg -700, och sedan koppla ur vid -699?  Sc:,h
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 21 februari 2011, 21:18:47 »

 ::) *vinkar*
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 februari 2011, 21:12:27 »

Så länge tillsats behövs så hämtas inte en grad hem.  Min VP har bottnat och står där och stampar, elen hoppar in och ur, inga GM hämtas hem förrens den orkar själv.  Och jag bara betalar till dem förbannade eltjuvarna  huvuddunk *roflmao* *roflmao*

Kollade i loggen och på Nibe 1245 så betas 100 gradmin bort innan spetsen kopplas ur i och för sig ställbart men minskar man blir det mindre mellan elstegen också (7 st). Vet inte varför man tillåter att den kör bort 100 gradmin med spets.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 21 februari 2011, 20:49:01 »

I stand corrected... :-X
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 21 februari 2011, 20:01:14 »

Så länge tillsats behövs så hämtas inte en grad hem.  Min VP har bottnat och står där och stampar, elen hoppar in och ur, inga GM hämtas hem förrens den orkar själv.  Och jag bara betalar till dem förbannade eltjuvarna  huvuddunk *roflmao* *roflmao*
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 21 februari 2011, 19:14:33 »

Tillsatsen ska inte hämta hem integralet.  Bara stötta

Ja, det var så jag menade, om tillsatsen går på så borde väl integralen närma sig snabbare mot noll även om den går ur efter ett tag,
eller ackumulera minusvärdet långsammare än om bara kompressorn arbetade, vilket ju borde bli mindre för pumpen att hämta hem på förmiddagen? :)
Eller feltänkt av mig igen? :o
Skrivet av: måle10
« skrivet: 21 februari 2011, 18:48:44 »

Jag tycker du kan prova i alla fall.Du kör på kurva 40,Om du sänker kurvan får du en lägre framledningstemp.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 21 februari 2011, 18:00:58 »

Tillsatsen ska inte hämta hem integralet.  Bara stötta
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 21 februari 2011, 17:51:23 »

Du har inte funderat att slå på Autoläget och se om du fortfarande har jätteminus på integralen på morgon.
Om tillsatsen har varit på ibland under natten borde väl integralen vara betydligt närmare noll på morgonen och pumpen går inte så mycket på förmiddagen, eller resonerar jag fel nu?  ???
Skrivet av: Küngen
« skrivet: 21 februari 2011, 17:28:04 »

Ok, ska testa att sänka kurvan och se om jag upplever nån större skillnad inne. Bara det inte blir för kallt på nedervåningen så.
Det är inte själva grejen att tillsatsen går in och kostar lite pengar jag har nåt emot, tycker däremot det är onödigt att pumpen går på tillsats på natten och morgonen när solen sedan kommer fram och värmer upp huset helt gratis åt mig dagtid (och jag tycker det är helt onödigt att pumpen står och jobbar över huvud taget då, därav själva frågeställningen).

Jag har inte tummen helt mitt i handen men att börja löda motstånd och koppla blir nog ändå på lite hög nivå för mig. Siktar på att flytta utegivaren i första hand och se vad som händer (detta löser visserligen inte att pumpen går nattetid, men borde göra att den jobbar mindre i onödan dagtid iaf).
Skrivet av: måle10
« skrivet: 21 februari 2011, 14:56:10 »

Okej då är jag med (Tänkte om du hade en timer som sänkte för natten)
Men bodde inte du i örebro?Testa sänk kurvan till typ 38 och se vad som händer,Blir det för kallt är det bara ändra tillbaka.
Själv kör jag på kurva 37 och då bor jag några mil norr om dig och det funkar kanon.kör bara med utegivare och likvärdig storlek
på huset och inge vidare isolerat.Märkte inge skillnad när jag sänkte från kurva 40(fabriksinställning)till 37.Kör på auto och betalade
460kr för ts i fjol tycker det är värt att ha lite skön komfort. ::)
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 21 februari 2011, 13:52:20 »

Du har i redan fått svaret men på lite olika sätt.
Nattsänkning är i princip samma som att sänka RUM BÖR.

Om du skaffar en vanlig rumstermostat med slutande potentialfri kontakt och installerar den på lämpligt ställe, samt kopplar denna på nattsänkningsingången i serie med ett 10k motstånd får du nollställning av integralen. Sätt nattsänkning till lämligt värde, t ex 10ºC.
När termostaten sluter sänks RUM BÖR så att hysteresen triggas, kompressorn stannar och integralen nollställs.

Alternativt att du gör denna manöver manuellt genom en strömbrytare som kopplas i serie med ett 10k motstånd. Har man bara rätt motstånd så är det enkelt gjort. Det tar några sekunder innan styrsystemet uppfattar signalen och stänger av kompressorn. Fungerar det inte har du för högt ställd hysteres.

Mvh
Skrivet av: Küngen
« skrivet: 21 februari 2011, 11:56:56 »

Nån nattsänkning har jag inte, att det är lite kyligt på morgonen beror som sagt på att det varit snorkallt ute och jag kört utan tillsatsen. Att det är lite kallt i huset på morgonen är heller inget problem (i såna fall slår jag på tillsatsen) och inte det som jag ville ha hjälp med.

Jag provar nog i första hand att flytta utegivaren, det verkar ju inte vara nåt större problem och borde ge ganska bra resultat.
Tack även Labold för ditt tips, ska prova det om det blir soligt och varmt nån dag nu i veckan!
Skrivet av: Labold
« skrivet: 21 februari 2011, 00:10:46 »

I morse badade kåken i solljus, då nollade jag integralen som var -900. Det gjorde jag genom att sänka rum ner till 10° i några sekunder, då bryter vp-n på hysteres och nollställer integralen. Sen är det bara att höja tempen igen.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 februari 2011, 10:11:44 »

På Thermian har man ingen parameter för nattsänkning om man inte har ett extra ur, dessutom är är nattsänkning med en bergvärmepump ytterst tveksamt ur ekonomisk synpunkt, just beroende på det tillskott som ev. kommer att gå in vid höjningen.
Så flytta utegivaren till söderläge det är lätt, bara att skarva ledningen med "telefon" kabel.
Samt om du tycker dig ha råd sätt in en innegivare, även det en mycket enkel manöver som du kan göra själv med hjälp av samma "telefon" kabel.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 20 februari 2011, 08:05:55 »

Håller nog med erik där.
Kallt på morgonen beror väll på vad din nattsänkning är inställd på.
Skrivet av: El_-micke
« skrivet: 20 februari 2011, 07:50:33 »

har du mycke hjälp av instrålande sol så skuule du ha nytta av en innegivare som sköter de där
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 februari 2011, 20:18:21 »

Borde väl kunna nolla integralen på nått sätt på nibe kan man ändra aktuellt gradminutvärde till ett passande borde väl finnas nått liknande på thermia.
Skrivet av: Küngen
« skrivet: 15 februari 2011, 15:34:19 »

Om man stänger av vp genom menyn och sätter den i auto-läge igen, nollställs integralen och en ny nedräkning börjar, hos mig åtminstone.

Bra tips, det har jag inte tänkt på!

Jag har utegivaren i söderläge så betas underskottet snabbt av då solen lyser.  :)

Ja den tanken har slagit mig med. Det kanske går att flytta givaren själv, skarva kabeln lite bara?

Kanske skulle en innegivare funka i ditt fall.  Thumbsup

Ja det har slagit mig med men det är ju en viss kostnad med...

För mig låter det som om du har alldeles för hög kurva inställd eftersom du klarar inomhustemperaturen trots ett stort gradminutunderskott. Vad händer om du sänker kurvan?

/ErikB

Njae kurvan är lagom ställd om det fortsätter att vara molnigt ute under dagen med den temperaturen. Fortsätter det vara -20 minus måste jag slå på tillsatsen annars blir det för kallt. Har kurva 40. Visst, som jag har det nu är det lite kyligt i huset på morgonen vid ovan nämnda temperatur men det är inte så farligt. Kompletteringseldar lite brasa i kaminen för att få det lite behagligare om solen inte lyser.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 15 februari 2011, 11:47:48 »

Citera
På natten backar integralen ordentligt, ner till under -1200, eftersom det är så kallt (jag har tillsatsen avstängd då huset ändå blir tillräckligt varmt) och pumpen står sedan och kämpar och går hela dagen för att jobba ikapp värdet på integralen. Resultatet blir riktigt varmt o skönt inne, runt 24 grader pga tillskottet från solen, vilket jag tycker är onödigt.

För mig låter det som om du har alldeles för hög kurva inställd eftersom du klarar inomhustemperaturen trots ett stort gradminutunderskott. Vad händer om du sänker kurvan?

/ErikB
Skrivet av: alo.
« skrivet: 15 februari 2011, 09:28:22 »

Kanske skulle en innegivare funka i ditt fall.  Thumbsup
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 februari 2011, 07:56:19 »

Jag har utegivaren i söderläge så betas underskottet snabbt av då solen lyser.  :)
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 14 februari 2011, 20:14:00 »

Om man stänger av vp genom menyn och sätter den i auto-läge igen, nollställs integralen och en ny nedräkning börjar, hos mig åtminstone.
Skrivet av: Küngen
« skrivet: 14 februari 2011, 16:40:30 »

Ja, min fråga lyder som rubriken: kan man nollställa integralen på en Thermia Diplomat?

Anledningen till att jag vill göra detta är att det nu de senaste dagarna varit rejält kallt på nätterna, ner mot -20 grader, och något varmare dagtid, runt -10, men med strålande sol som värmer upp vårt hus bra.

På natten backar integralen ordentligt, ner till under -1200, eftersom det är så kallt (jag har tillsatsen avstängd då huset ändå blir tillräckligt varmt) och pumpen står sedan och kämpar och går hela dagen för att jobba ikapp värdet på integralen. Resultatet blir riktigt varmt o skönt inne, runt 24 grader pga tillskottet från solen, vilket jag tycker är onödigt.

Därför skulle jag vilja kunna nollställa integralen på förmiddagen om det är soligt och fint ute, så slipper pumpen stå och jobba konstant och jag sparar pengar. Har kollat både i manualen och letat runt i menyn men inte hittat något.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!