0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Min 308 larmade för högtryck några gånger i våras.Jag loggade samtidigt och högtrycket låg på kanske 22-24 bar som mest, men några gånger visade den uppåt 36-38bar.Det stod även dessa löjligt höga tryck i larmloggen i pumpen. Ringde CTC och de tipsade om att de hade haft några pumpar där det var glapp i kontakten till högtrycksgivaren, inte högtrycksbrytaren.Lossade denna och tryckte dit den igen, har inte fått felet sen dess.Lossar du frontplåten på kylmodulen är det den första givaren du ser, sitter i mitten längst fram på ett smalt rör.Vet inte om det är ändrat på din, men på min så låg kabeln till givaren emot frontplåten, kan tänka mig att vibrationer fått kontakten att glappa till sig.Jag böjde lite uppåt på röret som givaren sitter på så inte kabeln trycker mot plåten och uppåt för inte givaren ska bli full med olja, vet dock inte om det sista spelar nån roll..Annars är det bara att ringa CTC så fixar de nog till det.