Hejsan!
Har just fått en Thermia Diplomat 10 installerad.
Har borrat 200 meter enligt rekommendation
Huset är 1 planhus på 196 m2
Önskar en att ha innertemperatur på 21 grader
Hur bör mina inställningar då vara?
-----------------------------------------------
Nuvarande värmekurva

Kurva                      40
Min                         10
Max                        55
Kurva +5                  0
Kurva 0                    0
Kurva -5                   0
Värmestopp             17
Sänkning                  2
Rum Faktor              2
-----------------------------------------------
Temperatur

Ute                       - 7
Rum                      20,5
Framledning          46 (46)
Returledning          38 (55)
Varmvatten           52
Integral         -      75
Brine In                 5
Brine out               1

-----------------------------------------------
Ovan kan Du se hur mina inställningar är.
Tack på förhand för hjälpen till en novis......

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Funderingar vid nyinstaltion
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 19:55:00 »
Hur långt är ett snöre?

Bara att leta med kurvan tills du har 21 °C inne.
Typ...
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Ego

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Funderingar vid nyinstaltion
« Svar #2 skrivet: 16 december 2012, 14:05:23 »
Om jag skall ändra kurvan för att erhålla högra värme....
Justera jag till kurva 39 alt. kurva 41?
Hur och vad rekommenderar Du att jag justerar?

Utloggad mliljedl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Thermia Diplomat 10
SV: Funderingar vid nyinstaltion
« Svar #3 skrivet: 16 december 2012, 14:28:03 »
Du justerar upp kurvan för att få högre värme... Du har väl termostaten fullt öppnade på radiatorena?
Thermia Diplomat 10

Utloggad Ego

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Funderingar vid nyinstaltion
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012, 14:31:17 »
Termostaterna är fullt öppna på alla elementen.
Är det några av de övriga parametrarna som skall ändras eller är fabriksinställningarna ok?

Utloggad mliljedl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Thermia Diplomat 10
SV: Funderingar vid nyinstaltion
« Svar #5 skrivet: 16 december 2012, 14:49:36 »
I nuläget tycker jag du skall köra på fabriksinställningen, bara ändra kurvan. Om du sen får problem med att det blir för varmt/kallt vid 5, 0, -5 grader så kan du ställa en höjning eller sänkning där.
Thermia Diplomat 10

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 512
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!