Jag har precis bytt ut en gammal FLVP mot en ny Nibe F2030+VVM310. Samt kompletterat en kanalfläkt för att ta hand om ventilationen som FLVP löste.
Nu slumpar det sig så att utblåset från min ventilation hamnar rakt på Lamellbatteriet på Värmepumpen. Nu funderar jag på om detta är riktigt bra (Återvinning light :) ) Eller om det kan vara dåligt för värmepumpen.
Min största fundering är ju att luften kan vara lite fuktigare än uteluften. men knappast fuktigare än en sommardag. Kan det ställa till något för Avfrostningscykler etc..
Vinsten borde vara att batteriet alltid får lite extra värme energi förutom på sömmaren när utetemperaturen är över 20 grader. Men dom 5 dagarna inverkar knappast...

Annars får jag göra en liten böj och skjuta luften över pumpen.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Blåsa ut varm ventialtionsluft på VP Batteri
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2015, 13:20:19 »
Sätt dit en böj. Fukten i avluften kommer göra att förångaren frostar på snabbare=tätare avfrostningar=sämre effekt.

Dessutom sÃ¥ är ditt flöde (40-70 L/sek ?) ut frÃ¥n kanalen en sk kiss i nilen jämfört med de antal m3 luft din pump suger igenom. Det enda du skulle tillföra är problem. God tanke dock, den dyker upp här med jämna mellanrum.  :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Blåsa ut varm ventialtionsluft på VP Batteri
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2015, 21:06:37 »
Det kommer inte att påverka i särskilt stor omfattning, troligtvis inte ens mätbart varken negativt eller positivt.

OM det skulle vara så fuktig luft som HansMartin skrev, dvs så att det blir värre påfrostning så ger det lika mycket extra effekt som det kostar. Mängden luft är dock helt korrekt så låg att det inte kommer att märkas.
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Blåsa ut varm ventialtionsluft på VP Batteri
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2015, 06:58:20 »
Tror att det har en positiv effekt, både värmen och fukten innehåller energi.
Det är ju de facto själva frosten som indikerar bra effekt på en luftvärmepump - ju mer frost desto mer energi!

Kolla på bifogat diagram så förstår ni.
När man kyler varm fuktig luft så sker två fasomvandlingar (stora mängder energi kan utvinnas i varje fasomvandling) dels från ånga till vatten och från vatten till is. Under avfrostningen sker bara återställning av energi motsvarande en fasomvandling (is - vatten) så man får ett nettoenergitillskott i form av av fasomvandlingen ånga - vatten.

Jag tror därför att det är positivt med utblåset mot utedelen även om flödet bara motsvarar en mindre del av det totala luftflödet genom utedelen.

Tittar man på nedanstående kurva så skulle fasomvandlingen ånga/vatten kunna ge runt 800 W vid normenlig ventilation och värmeinnehållet i själva luften minst det dubbla, med det skommer ju att variera mycket mer när luften passerar utedelen på en värmepump än genom förångaren i en frånluftsvärmepump då uteluftens temp varierar - mer "vinst" ju kallare det är ute.

Vid utetemp pÃ¥ -15 till -20 grader borde frÃ¥nluften kunna tillföra runt 3 kW effekt till utedelen.  dontknow
« Senast ändrad: 21 oktober 2015, 07:04:14 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mojjen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blåsa ut varm ventialtionsluft på VP Batteri
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2015, 14:27:10 »
Intressanta synvinklar!
Jag tror jag låter röret sitta kvar. Får så hur man skall kunna utvärdera om det ger effekt eller inte. Behöver några kalla jämna dygn så får jag leda bort vent en period och köra motsvarande med blås på. Så får jag försöka se om man kan urskilja någon el förbruknings skillnad på VP. Mina förhoppningar på praktiskt mätbara nivåer är ganska låga. Men så länge jag inte förlorar på det, så är jag ganska nöjd..

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 125
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!