Författare Ämne: Inställningar pÃ¥ en Ecoair 105+Ecoel 1550!  (läst 7221 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kylvinden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« skrivet: 07 mars 2012, 22:39:22 »


Hej,

Önskar en bedömning om nedan inställningar är lämpliga för ett hus byggt på 30-talet (ca 85 m2 med två våningar och en oisolerad källare). Huset används som sommartorp och har egentligen enbart krav på underhållsvärme vintertid.
Uppföljningsmässigt verkar inte Vp in/ut skilja sig mer än 2-3 grader oavsett om det är -10 eller runt 0 grader. Elpatronen jobbade hårt vid -10 till -3 grader. Värmen i huset ligger på ca 18 grader.
Hört att systemet kan ta skada vid inställning av en lägre rumstemperatur än ca 16 grader, kan detta verkligen stämma?

Hoppas ni finner intresse av att analysera fallet! Tack på förhand! /Mvh P

EcoAir   Tor 03:01   
Rumstemp   Â°C  (Inga rumsgivare)   
Panna°C   47
Extra VV   Nej      
      
Aktuell driftinfo      
Ute°C      2
Panna°C   47 (44)
Framledning°C   29 (24)
Panna nedre°C   41 (55)
Hetgas°C   68
Kompr      till
Fläkt      hög
Laddpump   till
VP in/ut°C   40/38
Ute VP   Â°C   1
Radiatorpump   till
Eleffekt kW   0.0+0
Strömuttag A   0 (20)
Shuntventil   
Fördr shunt   180
Program ID   1011111
Program datum   2010-10-13

Radiatorpump inställd pÃ¥ LÃ…G.      

Historisk driftinfo      
Total drifttid   h   2088
   mÃ¥nader   2,9
Elvärme    kWh   725
Högsta framl   Â°C   41
Kompressor      
- total drifttid,h   1247
-Drifttid /24   h:min   14:22
Starter /24    st   17
      
Nattsänkning      
Aktiverad    Nej
Typ      dag för dag
Framl. Sänks°C   -5
Dag för dag      
      
Inställningar      
SprÃ¥k      Svenska
Produkt      EcoAir
Värmepump   TillÃ¥ten
Rumsgivare   Nej
Elpanna   Â°C   44
Elpanna, max kW   6.0
Elpanna nedre°C   46
Elpanna nedre, kW   6
Förd shunt      180
Huvudsäkring A      20
Extra VV min      120
Extra VV elpanna °C   47
Fjärrstyrning      NS
Inst husparametrar      
- min utetemp°C   -10
- Semester      FrÃ¥n
- VV höjning      Ja
      
Max framledning°C   55
Min framledning      FrÃ¥n
Husvärme frÃ¥n   Â°C   16
Huskurva      
- Lutning   Â°C   50
- Justering   Â°C   -10
      
Fabriksinställning kodad      
Kod      0 0 0
Sommardrift   Â°C   16
VP max   Â°C              55
VP min   Â°C              35
Stopp hetgas   Â°C   120
Diff Start/stop   Â°C   5
Startfördröjning   10
Templogg      
Elpanna nedre   kW   

120308: Tagit bort felaktig information och ändrat flödespump till radiatorpump!!!   
   
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 17:40:21 av Kylvinden »

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2012, 23:07:46 »
Du har två helt olika inställningar, i början och i slutet. En del är "rätt" på båda, men en del är "fel" på båda.

Och vad menar du med flödespump? Radiatorpumpen eller laddpumpen till VP som sitter under tanken på EcoEl?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Kylvinden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2012, 17:42:53 »
Tack för påpekandet! Redigerat inlägget! Kvar är nuvarande inställning och radiatorpump var tanken.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2012, 18:25:09 »
Kolla värdena på VPin/ut en gång till. Antingen har du läst av under avfrostning eller så går vattnet baklänges genom VPn, eftersom ut är lägre än in.
Och kolla att du har 5-6 graders skillnad på in/ut när VPn jobbar. Om inte går laddpumpen för fort och då måste du ställa om den. Radiatorpumpen påverkar inte VPn.
Du hade lite märklig justering av huskurvan. -10 är extremt mycket. Jag hade nog testat att gradvis ändra till 45 och -5 under loppet av 2-3 dagar, och kanske rentav ända ner till 40 och 0.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nu är jag ju ingen CTC-styrsystemexpert men visst är panntemp i nedre del ställt som 46ºC? Om det är till vinteruppvärming (=inget VV-behov) så skulle väl temp i både undre och nedre del kunna sänkas rejält så att VP kan jobba med högre verkningsgrad?

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2012, 08:01:47 »
Värdet i övre anger minvärdet, dvs systemet väljer det högsta av det man själv ställt in och framledningen+7 grader. Det borde kunna stå på exv 30 om det aldrig behövs VV. Detta värde påverkas inte av om VPn går eller inte.

Värdet i undre anger vilken temp nedre pannan ska ha när VPn är avstängd, dvs när det är kallare än min utetemp. Om man sätter för lågt där så kan man hamna i ett läge där framledningen hela tiden överstiger värdet i nedre pannan, och då kommer övre patronen gå för fullt för att försöka hålla uppe temperaturen på framledningen, men nedre patronen kommer aldrig gå igång. Så nedre skulle jag nog försöka lägga på en nivå som är ungefär i nivå med den framledning som behöv när det är typ -15 ute.

Däremot skulle jag stänga av VV-höjning under vintern.

Fast jag skulle nog inte våga lämna hela systemet helt utan tillsyn hela vintern...
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad borgen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2012, 12:07:08 »
Jag var i Egypten v9 och gjorde då en del aktiviteter för att minimera elförbrukning vilket lyckades mycket väl. Ställde då in en innevärme på 16 grader mha nattsänkning block och såg till att huset var uppvärmt i god tid innan vi var hemma. Och drog ned vv-produktionen till ett minimum.

Jag skulle göra följande
1) Installera en rumsgivare och sätt bör-tempen på den på den nivå du vill ha. Verkar i mitt tycke onödigt att ha 18 grader i ett hus man inte befinner sig i. Skulle själv lägga mig ner mot 10 istället. Svårt att få till en bra huskurva i ett sommartorp där man bara har underhållsvärme så en rumsgivare tror i alla fall jag är bästa sättet att hålla rätt temperatur.
2) Dra ned temperaturen i Elpannan. Som lunk skriver, 30 grader lär väl räcka. Onödigt att tillverka en massa varmvatten när du inte är på plats. Den kan du ju sen ställa upp när du är på plats.
3) Jag skulle dessutom minska Elpanna max kW till kanske 3 eller kanske helt stänga av den, dvs 0. Nedre pannan bör ju klara underhållsvärme av huset själv. Finns ju risk att det blir lite kallare än bör-värdet inne om det tillfälligt skulle vara svinkallt ute men det är ju inget problem för dig om du inte är på plats. God marginal till nollan skall väl hållas med 6kw på undre. I ock för sig, kanske ändå bra att ha 3 ifall du får strul med undre och inte är på plats och märker det.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2012, 13:00:38 »
Håller med... rumsgivare skulle korrigera en tokig kurva ganska långt. Och jag har svårt att se varför EcoEl skulle kräva minst 16 grader inomhus för att fungera? VPn står ju ute i kylan hur som helst...
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2012, 13:03:37 »
16 ºC gäller bara för FLVP som arbetar med inomhusluft.

10 ºC funkar bra.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag tror inte jag förstår...

Är verkligen EcoEls styrsystem skrivet sÃ¥ att man mÃ¥ste köra fast kondensering till den högsta framledning man har under Ã¥ret? Det lÃ¥ter ju helt huvudlöst...?  Sc:,h

Som sagt, jag är ingen expert pÃ¥ styrsystemet  i EcoEl men detta lÃ¥ter ju som potential till piskstraff för den som skrev styrsystemet! :)

/Marcus
« Senast ändrad: 09 mars 2012, 20:23:45 av Värmeslösaren »
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2012, 20:40:31 »
Är verkligen EcoEls styrsystem skrivet så att man måste köra fast kondensering till den högsta framledning man har under året?

Nej. Vad var det du inte förstod?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2012, 21:12:41 »
Är verkligen EcoEls styrsystem skrivet sÃ¥ att man mÃ¥ste köra fast kondensering till den högsta framledning man har under Ã¥ret? Det lÃ¥ter ju helt huvudlöst...?  Sc:,h
Pumpen startar vid framledningens börvärde och kör tills pannan ligger 5º över framledningens börvärde. Hur mÃ¥nga grader över framledningens börvärde pumpen  ska värma gÃ¥r att ändra i "diff start/stopp". Det är alltsÃ¥ framledningens börvärde som styr pumpens arbetstemperaturer.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2012, 21:19:43 »
min 35°
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2012, 21:48:46 »
min 35°
Man kan ställa VPmin till 30º

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Inställningar på en Ecoair 105+Ecoel 1550!
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2012, 21:51:10 »
Det borde funka att ställa huskurvan på 40, ingen justering, och Min utetemp på -15, om det räcker att det är plusgrader i huset.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!