0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
lite klen i fläkten enligt migmvhRickard
Jo/Rickard
Jämför man blåset i en sanyo mot en fujitsu så vet jag inte hur jag ska beskriva skillnaden, men den är STOR.mvh Rickard
Kan nog svara till anledningen att det blev byte till SANYO. Fick min första E9 monterad i mitten av Feb.05 den fugerade hjälpligt. Hade settemp på 23g och hade då en inomhustemp på 18-19G. tros att det var 0-5 minus ute. Tots att montören var här och kollade upp maskinen så blev det inte bättre. När sedan det blev en ny vinter så orkade inte den att hålla tempen inomhus på 15-17G. trots att settempe stod på 26G. Då föreslog montören att vi byter pump så får vi se vad som händer. Sagt och gjort den 23 Dec. byttes pumpen till en ny E9 men inte rören. Den gav värme i 4 dagar sedan blev det sämre och sämre värme. Den 15 Jan. stängde jag av pumpen då hade vi 16g. inomhus trots att sättempen stod på 30G och ute var det minus 8-10G.Då löste firman pumpen och monterade ner den.Då började jakten på en ny pump. Dom flesta föreslog Panasonic E9 DKE Sverigepumpem men glöm det inte efter 2 st som inte gav någon värme. Därför så blev det en Sanyo 123 vilket jag inte ångrar.Mitt hus är på 86 kvadrat och inte byggt av gunnebostängsel som någon lustigkurre trodde
Jämför man blåset i en sanyo mot en fujitsu så vet jag inte hur jag ska beskriva skillnaden, men den är STOR.Jag tycker inte det är så stor skillnad på låg/hög på sanyon.Men på fujitsu finns alla lägen.Jag skulle aldrig sätta en sanyo i ett trapphus t.ex men det är en fin VP.Med detta vill jag säga att olika VP passar bäst i olika hus.mvh Rickard