Hej!måste ställa den här frågan på Sanyo delen av forumet.En fråga om Sanyo. Läste någonstans att den stänger av sig vid -18 °C och startar igen vid -16°C,men sen läste jag i den där finska undersökningen om de bästa pumparna, och där har den ett bra COP värde vid -20°C.Verkar ju konstigt om den står still...? Det kan va riktigt kallt där vi har vårat fritidshus i Lappland, och det är där vi behöver pumpen. Förra vintern var -37°C lägsta temperaturen.Man hade ju gärna haft en maskin där man kunde ställa in själv vid vilket gradtal den skulle stoppa.Hur fungerar det egentligen med SANYO CRV123EHN? stannar den eller inte?
Citat från: asdf skrivet 29 november 2006, 15:55:29Pump Effekt COP93 2150W 1,81123 2620W 2,08124 3290W 2,03Det skulle alltså innebära med 2 pumpar ( 123:or ): -18C: 38C i temperaturdiff => 200W/K * 38 = 7600W i värmebehov vid -18C.Av detta klarar pumparna (teoretiskt sett) 2 * 2620W = 5240W ; kvar blir då: 7600W - 5240W = 2360 W att elda med raddarna.Uttag från elnätet: 7600W - 5240W + ( 5240W/2,08COP ) = 4879 W ; Per dygn: 4,879 kW * 24h = 117 kWhAtt jämföra med : 7,6kW * 24h = 182,4 kWhElpris 1,20 kr/kWh => (182,4 - 117)kWh * 1,20 kr/kWh = 78,48 kr i besparing vid -18C..117 kWh är fortfarande rätt mycket i mitt tycke, men eldar man lite också så ser det väl lite annorlunda ut.
Pump Effekt COP93 2150W 1,81123 2620W 2,08124 3290W 2,03
Varför kan jag inte styra pumpen med en utetermostat, som stänger av pumpen vid -20 C och startar den igen vid -15 C?Det som pumpen måste klara då är att kunna hantera ett elavbrott på ett bra sätt, dvs att starta upp automatiskt och att återgå till senaste valda arbetsläge.Klarar en LLVP det?För övrigt så kommer jag ju att ha kvar mina elradiatorer, inställda på ca 8 C, så någon frysrisk skall det ju inte behöva vara...
Citat från: D_Sundsvall skrivet 29 november 2006, 23:22:25Citat från: asdf skrivet 29 november 2006, 15:55:29Pump Effekt COP93 2150W 1,81123 2620W 2,08124 3290W 2,03Det skulle alltså innebära med 2 pumpar ( 123:or ): -18C: 38C i temperaturdiff => 200W/K * 38 = 7600W i värmebehov vid -18C.Av detta klarar pumparna (teoretiskt sett) 2 * 2620W = 5240W ; kvar blir då: 7600W - 5240W = 2360 W att elda med raddarna.Uttag från elnätet: 7600W - 5240W + ( 5240W/2,08COP ) = 4879 W ; Per dygn: 4,879 kW * 24h = 117 kWhAtt jämföra med : 7,6kW * 24h = 182,4 kWhElpris 1,20 kr/kWh => (182,4 - 117)kWh * 1,20 kr/kWh = 78,48 kr i besparing vid -18C..117 kWh är fortfarande rätt mycket i mitt tycke, men eldar man lite också så ser det väl lite annorlunda ut.hur ser beräkningen ut om man lägger till att den avfrostar ca 15% av tiden(ca 10 min/h)och då bara drar en massa energi?
-18C: 38C i temperaturdiff => 200W/K * 38 = 7600W i värmebehov vid -18C.
Hm, jo det du skriver förstår jag Dock, hur kommer personen, som skrev det jag citerade, fram till siffran 200w?Denne räknar ju ut vad som krävs i värmebehov, men inget om storleken på hus, eller missade jag nått?
Mitt hus har dragit 96w / kvadrat med elradiatorer + kaminer.Då har jag inte haft speciellt komfortabelt.Nu har jag det rätt mysigt, till en betydligt lägre kostnad, men iaf 96w per kvadrat va det första året.Så, skulle jag då räkna:-18C: 38C i temperaturdiff => 96W/K * 38 = 3600W i värmebehov vid -18C.Det blir bara 3600w ca så detta stämmer ju inte... hur räknar jag? Kom igen GANO