« skrivet: 16 november 2011, 09:38:43 »
Jag är väldigt grön på bergsvärmeområdet. Vårat husbolag har en Thermia Robust bergsvärmepump som för tillfället (ca 0 grader ute) kör ut +40 gradigt vatten i värmesystemet (returvattnet ca +35). Är detta normalt eller borde det köras ut högre temp? Invånarna klagar nu på låga inomhustemperaturer.

Tejpade fast en termometer på övre kanten av en radiator i går yttemperaturen på radiatorn låg under en 6-timmarsperiod på mellan +27 och +29 grader. Temperaturen i rummet låg då på knappa +20 grader 110 cm från golvet och 100 cm från väggen.

Inomhustemperaturen i hela huset fluktuerar mellan +18 och +22 grader. Huset har 10 lägenheter vars skicka varierar. En del är nyrenoverade och tilläggsisolerade med nya radiatorer. Andra är i närmast originalskick från 1966 med dragigare dörrar och äldre värmeelement.

Det är ca 200 m från husbolagets ena ända till den andra, pumpen finns i mitten.

Och vad var frågan? :) Vet inte riktigt. Funderar bara på hur man kan höja värmen, men samtidigt vill vi inte köra tilläggsvärmen (olja) allt för ofta.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Thermia Robust + 60-talsradhus
« Svar #1 skrivet: 16 november 2011, 09:57:39 »
Det är så enkelt att det bara finns två sätt att höja värmen på: Sänk energiförlusterna eller öka energitillförseln.
Om ni inte har möjlighet att åtgärda dragiga dörrar, dåliga fönster, små radiatorer, etc så återstår bara alternativet att öka energitillförseln genom att höja framledningstempen några grader.
Ökad energitillförsel kommer så klart att kräva mer tillskott (såvida inte pumpen är överdimensionerad).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Stefu_

  • Gäst
Stefu_
Kompressorn överhettad
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2013, 10:00:18 »
Robusten har nu meddelat ett par gånger efter varandra att kompressorn överhettad, varpå den stannat. Vad månne ett dylikt fel beror på?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Thermia Robust + 60-talsradhus
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2013, 10:05:36 »
Vad är temperaturerna på inkommande och utgående köldbärare och värmebärare när kompressorn gått typ 10 minuter?
Kolla också om du är elkunnig så att kompressorn får samma spänning till alla tre faser, om en fas ligger lågt, t.ex. på grund av glapp, trasig kontaktor eller trasigt överströmsskydd så kan det göra att kompressorn överhettas.
Är det inga enkla fel kan det vara så att kompressorn håller på att ta slut, eller att det är för lite gas i maskinen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!