Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: cirkpump/brinepump  (läst 5561 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
cirkpump/brinepump
« skrivet: 14 december 2009, 16:57:50 »
Då jag ökar minflödet på cirkpumpen till 60% så hänger brinepumpen med på samma 60%
ökar jag till 70% är det samma visa 70% på brine. Ska de va så? Dom är varvtalsstyrda.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: cirkpump/brinepump
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 10:35:54 »
Exakt vilken inställning pratar du om?
Är det dom som ligger under Servicemenyn -> Cirkulationspumpar -> Flöde Rad och Flöde Brine?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: cirkpump/brinepump
« Svar #2 skrivet: 15 december 2009, 20:18:29 »
Heddan Jag menar servicmenyn/optimum/minflöde cirkpump

Men det blev en ändring sedan: Om man ändrar tempdiff cirk till
över 15 gr, då ändras startflöde cirk till konstant flöde cirk och
då ändras inte brinecirkulationen.

Varför håller jag nu på med detta?

Ja det är ju det här med framledningstempen. Jag håller på att bli galen på
det här!! Nu kör jag 2 cirkpumpar på max. Den i pumpen på 100% plus en extern
på full gas då får jag ner framledning till 38gr men inte mindre!

Jag har 2gr delta över pumpen/ tillopp/returledning till element i princip samma temp
men deltat i radiatorena harvarit mellan 10 och 14 Men medans jag skrev nu så såg jag
att deltat blivit bättre.Men jag har pressat upp integralen till över 700 för att få en
lång gångtid kanske en propp nånstans? Har haft hit en röris men han kunde inte hjälpa mig
har ringt Thermia support men dom verkar inte förstå heller.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: cirkpump/brinepump
« Svar #3 skrivet: 15 december 2009, 20:30:18 »
Ska kanske tillägga att jag tror att flödet ligger på c:a 30 lit/min (mätaren går i botten)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: cirkpump/brinepump
« Svar #4 skrivet: 15 december 2009, 20:39:04 »
DÃ¥ ska vi se...
Du har alltså ett deltaT på 2 grader vid pumpen, men du har mellan 10 och 14 graders deltaT på varje enskild radiator? Stämmer det?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: cirkpump/brinepump
« Svar #5 skrivet: 15 december 2009, 20:47:22 »
Ja det har varit så.Kollade 3 element nu då låg tillopp/retur ledning på 5 gr
under rad / 10gr delta i rad.Har Efter 3 tim körning 44gr fram kurva 34
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: cirkpump/brinepump
« Svar #6 skrivet: 15 december 2009, 21:08:09 »
Har du så högt deltaT på alla radiatorer? Så det inte är någon/några som kortsluter...

Och jag antar att du har gjort alla standard åtgärder...
Alla termostater fullt öppna.
Motionerat piggen innanför termostaten så att ventilen inte har fastnat i stängt läge
Luftat osv....

Älvsbyhus har väl ofta 1-rörs system. Vad har du 1 eller 2-rörs?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: cirkpump/brinepump
« Svar #7 skrivet: 15 december 2009, 21:29:50 »
 Ja jag har öppet överallt. Ja det är ettrörs,men jag vet inte vilken modell.

Jag har ju funderat på möjligheten att det kan vara nåt knas på styren,men i
övrigt uppför sig pumpen normalt. Det finns ju såna hemska ettrörs med
sne kapade rör som är insvetsade. Har 1"rör i stammen tror jag. Jag måste alltså
dra på ett rejät flöde för att få hela elementen någotsånär varma. Får jag längre
gångtider så sabiliserar värmen sig i elementen,men det innebär att jag måste höja
kurvan till 40gr och då får jag för varmt och måste ändra igen.Pumpen bryr sig inte
om kurvan oavsett flödet.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: cirkpump/brinepump
« Svar #8 skrivet: 16 december 2009, 07:54:44 »
Kan inte så mycket om det rörsystemet. Min kollega verkar ha samma system(i ett älvsbyhus) och han har problemet att det varma vattnet(30-35 ºC) bara vill cirkulera i det grova 1"-röret och inte gå upp i radiatorerna. Trycker han ut lite varmare vatten(c:a 40 ºC) så då börjar det cirkulera väldigt bra i radiatorerna och då blir det helt plötsligt för varmt...Så det verkar vara väldigt svårt att få det att fungera bra. Han kör med fullt öppna termostater, men dessa hus brukar ju ha en elpanna som skjuter ut het vatten och så styr man innetempen på radiatortermostaterna. Detta system kanske inte fungerar så bra med låg framledningstemp??? Jag har faktiskt ingen aning, vi får hoppas någon annan kan bringa lite ljus i ditt problem.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: cirkpump/brinepump
« Svar #9 skrivet: 16 december 2009, 09:49:14 »
Tack heddan. Det enda jag egentligen strävar efter är att kunna få ner framledningtempen
så att jag kan styra värmen på kurvan.

Idag så håller jag varmt och bra ihuset på 42gr framl. (39 retur) ingen tilstymmelse
till tillsats trots -24.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!