Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: 27TJ skrivet 04 december 2011, 20:40:02

Titel: Rego displayen svart
Skrivet av: 27TJ skrivet 04 december 2011, 20:40:02
Har en Optima 900 med en 200 a/w. Rego displayen och power knappen har nu slocknat 3 gånger på 5 dagar. Inget larm som tjuter, bara stänger av. Stänger av och på huvudströmmen så startar displayen upp igen. Enligt instruktionsboken är det troligen säkringsfel. Har bytt säkring i husets elcentral men det sitter 2 glassäkringar i kombimodulen som båda ser hela ut. Har inte haft möjlighet att skaffa nya för att prova under helgen.
Undrar om det verkligen är säkringsfel? Den startar ju upp och går nån dag när jag bryter strömmen och startar om. Vad tror ni?
Vid sista stoppet fick jag två samtidiga larm efter uppstart. "Utlöst motorskydd kompressor eller fasfel" och "utlöst motorskydd fläkt".
Skulle även vilja veta om nåt "nödläge" går in driver anläggningen vid dessa fel eller om den stannar totalt. Hade varit bra att veta när julsemestern närmar sig.....

Om någon på detta utomordentliga forum har några ideer om mina problem tar jag tacksamt emot dessa
Titel: SV: Rego displayen svart
Skrivet av: Carl N skrivet 05 december 2011, 07:31:19
Det låter som glappkontakt, det kan vara var som hellst.
Om säkringarna är OK och sitter ordentligt så kan det vara kablaget.
Undersök ledningarna från proppskåp, i arbetsbrytare och anslutningar i din 200 A/W.
Hittar du inget så ta hjälp av en elektriker.