Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: höja framledningstempen med acktank?  (läst 5940 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: höja framledningstempen med acktank?
« Svar #15 skrivet: 28 december 2006, 10:43:47 »

ICKE OM VP VÄRMER ACKTANKEN under dagen då ej fullt värmebehov föreligger, och sen på kvällen då värmepumpen arbetar för fullt man sakta låter en shunt spä på till värmesystemet.

Detta avlastar VP och därmed sparar man att eltillskott ej går in förrän 1000 gradmin är uppnådda.Min acktank gör så med dess shunt som ligger på kurva ca 5gr under normala framledningstemp som styr VP.

Samtidigt ger tanken förvärmning av VV upp till start 48gr stopp 50gr, men kräver topping-upp
beredare till 55 grader. Detta anser jag sparar eltillskott speciellt för mig som har VP iannan byggnad än bostaden. (20 m kulvert i mark )

/Janne
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad gnistan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +1/-0
SV: höja framledningstempen med acktank?
« Svar #16 skrivet: 28 december 2006, 18:50:59 »
Kanske kan det fungera, men jag kan inte se hur det skulle bli effektivare än att låta en elpatron stödja i en "flytande" kondenseringskoppling med elpatronen i serie med värmepumpen.

Min tanke var att pumpen ständigt skulle hålla "så varmt det går" i acktanken, sen går pannan in vid behov.
Men som sagt jag är ny på värmepumpar, en djävel på tekniska grejer dock så att få till styrning till pump, shunt och vad som behövs skulle nog vara både lätt och kul.

Nå debatten går vidare.

/J

Utloggad gnistan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +1/-0
SV: höja framledningstempen med acktank?
« Svar #17 skrivet: 28 december 2006, 19:04:29 »
Tja igen. Jag kanske var otydlig i mitt resonerande. Jag ville ha:
Optimala förhållanden för pumpen, dvs låg temp in och så hög som möjlig ut, och vidare långa drifttider vilket också ska vara bra. Iden med acktanken är att kunna mata vp med så låg temperatur som möjligt från botten av acktanken för att få pumpen att gå så bra det går. Givetvis kan man göra på det andra sättet men då får man högre returtemp och det är väl inte bra för vp eller?

Det är en fröjd med forum, att få synpunkter och kunskaper från folk som kan och som INTE har ett eget ekonomiska intressen i saken.

Ha det.
/J 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!