VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: c9mac skrivet 18 april 2009, 13:24:46

Titel: Ändra börvärde på varmvattnet i en C9?
Skrivet av: c9mac skrivet 18 april 2009, 13:24:46
Morr'n!

Jag vill sänka börvärdet till 45 grader från 51 som tydligen är det fabriksinställda värdet. Letar som en tok i menyerna men hittar inte rätt...

Ngn som vet var jag gör detta?
Titel: SV: Ändra börvärde på varmvattnet i en C9?
Skrivet av: köldmedie skrivet 18 april 2009, 15:09:21
Under meny 2 varmvatten inställningar, därefter varmvatten temperatur
Titel: SV: Ändra börvärde på varmvattnet i en C9?
Skrivet av: Lexus skrivet 18 april 2009, 18:47:09
Morr'n!

Jag vill sänka börvärdet till 45 grader från 51 som tydligen är det fabriksinställda värdet. Letar som en tok i menyerna men hittar inte rätt...

Ngn som vet var jag gör detta?

Håll in högra knappen i 5 sekunder eller till dess du kommer in i servicemenyn.

I meny 2.3 hittar du inställning för varmvattentemperatur.