Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 januari 2011, 09:05:21 »Programvaran är samma till alla storlekar så troligtvis är det så att larmet ligger aktivt på alla storlekar vilket resulterar i ett larm på din 8
Så kan det vara
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 januari 2011, 09:05:21 »Programvaran är samma till alla storlekar så troligtvis är det så att larmet ligger aktivt på alla storlekar vilket resulterar i ett larm på din 8 Så kan det vara Skrivet av: Generalen« skrivet: 29 januari 2011, 22:38:25 »Programvaran är samma till alla storlekar så troligtvis är det så att larmet ligger aktivt på alla storlekar vilket resulterar i ett larm på din 8
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 29 januari 2011, 22:30:17 »Kan vara så att det nån skillnad på äldre och nya kolvar. dom äldre ( 06 och äldre iaf ) spelade det ingen roll såvitt jag vet iaf.åtminstone fanns det inget krav på fasföjldsvakt på dom. Fasföljdsvakt eftermonteras på äldre bergvärmepumpar från 12kw och uppåt när det byts till scrollkompressor för att den ska gå åt rätt håll. fasföjldsvakt är inbyggd i dom nya och såvitt jag vet är det kolv på vissa storlekar av 1245 medans det är scroll på anda. ( osäker på den punkten dock ) Är kolv upp till 10kw sen blir det scroll. Stod i handboken att på 12 kw var det viktigt med fasföljden jag tolkade det som att på min 8 kw skulle det inte spela nån roll men vid uppstart larmade den och efter att ha skiftat 2 faser funkade allt kanon. Skrivet av: Generalen« skrivet: 29 januari 2011, 22:19:50 »Kan vara så att det nån skillnad på äldre och nya kolvar. dom äldre ( 06 och äldre iaf ) spelade det ingen roll såvitt jag vet iaf.åtminstone fanns det inget krav på fasföjldsvakt på dom. Fasföljdsvakt eftermonteras på äldre bergvärmepumpar från 12kw och uppåt när det byts till scrollkompressor för att den ska gå åt rätt håll. fasföjldsvakt är inbyggd i dom nya och såvitt jag vet är det kolv på vissa storlekar av 1245 medans det är scroll på anda. ( osäker på den punkten dock )
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 29 januari 2011, 21:48:50 »Min nibe 1245 med kolv kompressor larmade för fel fasordning vid uppstart varför gjorde den det om rotationsriktningen inte spelar nån roll
Skrivet av: Generalen« skrivet: 29 januari 2011, 21:12:24 »Det kan mycket möjligt vara så att du har en Scrollkompressor. En scrollkompressor har en rotationsrikting en kolv har det inte. Om en scroll går baklänges låter det som en -70 vw golf som tappat ljuddämparen.
Angående KBgivarna är det ett känt problem på pannor från 07-08. Oftast är det KB ut som går sönder. Det kan även vara så att givaren har glidit ur dykröret som den sitter i varpå den visar en högre temperatur. Angående VB-fram så kontrollera vilka kurvlutningar du har, kontrollera returtemperaturen och om skillnaden i fram och retur överstiger 10 grader har du troligtivs bristande cirkulation ( pannan blir inte av med värmen tillräckligt snabbt) Det kan vara så att ditt smutsfilter till radiator/golvvärme system är skitigt vilket ger kass cirkulation. Det kan även vara så att just när du tittade att den laddade varmvatten varpå du får en så hög framledning. kollade du om det stog (VV) där bör-värdet ska stå? Vad som händer när den har dålig cirkulation så får du problemet att värmen lagras upp i växlaren och det resulterar normalt i HP-larm vid lägre utomhustemperaturer då en kompressor normalt inte klarar att ge mer än 58 grader ut. Skrivet av: jonasb« skrivet: 11 december 2010, 21:53:48 »In med fler räddar, 52 grader är väldigt högt vid 1 grad utredningen, vad har du vid -20. Svårt ätt få en pump ätt gå bra vid dessa temperaturer.
Jonas Skrivet av: Carl N« skrivet: 11 december 2010, 21:19:45 »Enligt texten i foten har du en Villa Classic?
Det ser ut som att KB-givarna gett upp. I övrigt är det intressant att veta t ex VB-retur samtidigt som VB-fram. Läs av medans VP:n värmer radiatorerna. Jag tror att 1230-10 har en kolvkompressor, den kan inte gå åt fel håll. Skrivet av: segis« skrivet: 11 december 2010, 20:20:24 »Hej !
Två år gammal Nibe 1230-10 som aldrig gått riktigt bra. Borrhål 175 meter. För stunden är det +1 ute. Framledningen ligger på +52. KB in +3,9 och KB ut +9,5. Kompressorn går hela tiden. Eltillsatsen pendlar mellan steg ett och steg två. Jag tycker att det låter som om kompressorn går "hårt". Har jag fel på givarna till KB ? Är det möjligt att kompressorn går åt fel håll ? Någon som har någon idé ? Mvh Sven |