0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Fråga.Tillsatsen steg 1, ligger den verkligen på bara en fas?Det borde väl gå lösa med 3 kW mellan två faser och vara optimalt om man vill ha så låg effekt/fas som möjligt?När det gäller huruvida det går mer eller mindre el med hög maxeffekt på elpatron så är det definivt så att elförbrukningen blir högre om man har en hög maxeffekt på tillsatsen.Anledningen är presis den som Strip beskriver, om det är kallt ute och du förbrukar mycket tappvarmvatten kommer elstegen att hoppa in betydligt snabbare med högre effekt om du tillåter t.ex. 9 kW max elpatron än om du kör med 3 kW som max.Man visst, precis som både Strip och jag skrivit så kan det i extremfallet bli så att den låga maximala tillsatselen gör att huset blir kallt om du har hög tappvarmvattenförbrukning i kombination med extremt kallt väder, kallare än DUT.Problemen med hög tillskottefekt kan man komma runt lite genom att öka gradminutkravet för att eltillskott skall gå in, men man riskerar ändå alltid att det går lite mer el för att bibehålla maximal komfort.Valet du har att göra är alltså maximal komfort till varje pris, eller minimal energiförbrukning - och riskera att få typ 1 grad kallare än du vill inne när utetempen ligger lägre än DUT.Att öka tillskottseffkten om en köldknäpp håller i sig är inte så svårt.
PÅ sid 22 i installatorshandboken http://iframe.nibe.se/epi/iframes/F1245.asp?user=#står det om eleffekten. Effekt stegen behöver inte hoppa in snabbare för att mer effekt finns tillgängligt man kan ställa hur många gradminuter det ska vara mellan stegen vet inte hur många det finns men gissar på att dom ligger på 1 kw.