Författare Ämne: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....  (läst 14992 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Börje G

  • Börje
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2011, 14:45:00 »
.


Då återkommer jag efter ett dygn med den nya inställningen. Det blev kallt, ner
till minus 21 grader. Men VP stannade långt innan dess, vid minus 14 grader och
startade idag vid ca minus 11 grader. Är det normalt att det måste bli så varmt innan
VP startar igen?   

Man kan se att T6 har förändrats efter ändringen av värmepumpens cirkulationspump
från läge 1 till läge 2.

Man ser också att T6 går upp kraftig när ute-tempen sjunker under minus 10-11 grader.
Kan det vara det som är mitt problem när pumpen stannar?
Men ser annars att T6 är lägre med nya inställningen om det är varmare än -10 grader.
Men ser också se att dT över T8 och T9 försämrades ganska mycket med nya inställningen…

Jag har svårt att bedöma för och nackdelar med ändringen jag gjorde, jag skulle vara
mycket tacksam för en respons av forumet.

Börje

PS. Jag ser vid förhandgranskningen att kolumnerna ser tokiga ut, hoppas att det går tyda siffrorna ändå. Jag har kopierat över det från ett Office-program...

Före ändring av värmepumpens cirkulationspump från läge 1 till läge 2


T1   45,1   46,8   47,0   
T2   -8-8   -10,8   -13,0
T3   61,3   63,0   60,4
T6   102,5   103,1   110,0
T8   45,9   47,2   48,7
T9   40,7   42,0   44,9
T10   42,6   44,0   46,0
T11   -17,5   -15,7   -16,9
T12   -12,4   -13,0   -15,0

Efter ändring av cirk.pumpen  (igÃ¥r 19/2) innan VP stannade inatt vid -14 grader.

T1   41,6   42,5   47,8   49,6
T2   -8,1   -10,9   -12,4   -13,6
T3   59,4   57,0   63,0   61,1
T6   88,5   93,2   106,4   112,9   
T8   40,7   42,0   46,3   47,2
T9   37,2   38,3   43,2   44,2
T10   39,0   39,9   45,1   46,3
T11     -17,0   -17,5   -17,5   -18,2
T12     -11,4   -14,2   -15,5   -17,3

Idag 20/2) när VP startade igen pÃ¥ morgonen vid  -10,5 grader

T1   43,9   43,0   45,2
T2   -5,6   -5,1   -5,3
T3   61,3   59,5   59,2
T6   83,4   84,7   92,7
T8   43,6   42,7   45,2
T9   39,1   38,2   40,5
T10   40,7   39,7   42,3   
T11   -10,9   -11,5   -12,0
T12   -6,8   -7,3   -7,4

IVT 290 A/W (13kW) och IVT Air 90 (9kW) installerat nov 2010. 164 kvm i 1,5  plan + 20 kvm biutrymmen .
"Knacktank" på 40L i 1-rörssystem och 3-glasfönster.
Enbart utegivare med värmekurva 20/55
Bor på Södertörn söder om Stockhom

Utloggad MrWest

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2011, 22:42:08 »
Din T6 verkar fortfarande vara för hög.
Jag var just nere och kollade min precis likadana anläggning och min T6 ligger nu runt 77° vid -8.
Din ligger på 88° vid den temperaturen.
Om du provat alla olika inställningar och ställt in pumpar etc. kan det helt enkelt vara så att givare T6 är trasig.
Det stämmer nämligen ganska exakt överrens med hur många grader fel, ca 10° för mycket, som min trasiga givare T11 visade innan den byttes.

244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.

Utloggad Börje G

  • Börje
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2011, 18:14:49 »
Ja, kanske är det givaren för T6. Man kan ju korrigera givarna i menyn men
det ska man väl inte göra innan man vet om den visar fel först...

Någon som vet om det svårt att komma åt givaren för att kolla med annan temp.mätare?

Börje
IVT 290 A/W (13kW) och IVT Air 90 (9kW) installerat nov 2010. 164 kvm i 1,5  plan + 20 kvm biutrymmen .
"Knacktank" på 40L i 1-rörssystem och 3-glasfönster.
Enbart utegivare med värmekurva 20/55
Bor på Södertörn söder om Stockhom

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2011, 10:57:34 »
Din T6 verkar fortfarande vara för hög.
Jag var just nere och kollade min precis likadana anläggning och min T6 ligger nu runt 77° vid -8.
Din ligger på 88° vid den temperaturen.
Om du provat alla olika inställningar och ställt in pumpar etc. kan det helt enkelt vara så att givare T6 är trasig.
Det stämmer nämligen ganska exakt överrens med hur många grader fel, ca 10° för mycket, som min trasiga givare T11 visade innan den byttes.



Mr West,
Vad låg din T8 på vid detta driftsfall?
I högsta grad relevant, jag skulle uppskatta att Hetgasen trillar över 117° med en framledning på +50°C vid -15°C.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

Utloggad MrWest

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2011, 14:41:19 »
Din T6 verkar fortfarande vara för hög.
Jag var just nere och kollade min precis likadana anläggning och min T6 ligger nu runt 77° vid -8.
Din ligger på 88° vid den temperaturen.
Om du provat alla olika inställningar och ställt in pumpar etc. kan det helt enkelt vara så att givare T6 är trasig.
Det stämmer nämligen ganska exakt överrens med hur många grader fel, ca 10° för mycket, som min trasiga givare T11 visade innan den byttes.



Mr West,
Vad låg din T8 på vid detta driftsfall?
I högsta grad relevant, jag skulle uppskatta att Hetgasen trillar över 117° med en framledning på +50°C vid -15°C.

T8 ligger på 49° vid -15 hos mig.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2011, 15:57:32 »
Ahhh...
Skulle det vara så att någon givare visar lite fel och kanske expansionventilen svänger något så triggar den 117° på T6.
LÃ¥g T11 stabilt vid den temperaturen?

2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

Utloggad gump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
« Svar #21 skrivet: 14 juni 2011, 09:10:39 »
har bara skummat igenom...

men får du ner framledningstempen på en luft/vatten orkar dom mera innan dom bryter..

fullt öppna radiatorer!. sen en lösning är att sätta in ett eller flera fläktkonvektorer/fläktelement på systemet så blir de skillnad för då får du snurr på luften med en lägre framtemp
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!