Då återkommer jag efter ett dygn med den nya inställningen. Det blev kallt, ner
till minus 21 grader. Men VP stannade långt innan dess, vid minus 14 grader och
startade idag vid ca minus 11 grader. Är det normalt att det måste bli så varmt innan
VP startar igen?
Man kan se att T6 har förändrats efter ändringen av värmepumpens cirkulationspump
från läge 1 till läge 2.
Man ser också att T6 går upp kraftig när ute-tempen sjunker under minus 10-11 grader.
Kan det vara det som är mitt problem när pumpen stannar?
Men ser annars att T6 är lägre med nya inställningen om det är varmare än -10 grader.
Men ser också se att dT över T8 och T9 försämrades ganska mycket med nya inställningen…
Jag har svårt att bedöma för och nackdelar med ändringen jag gjorde, jag skulle vara
mycket tacksam för en respons av forumet.
Börje
PS. Jag ser vid förhandgranskningen att kolumnerna ser tokiga ut, hoppas att det går tyda siffrorna ändå. Jag har kopierat över det från ett Office-program...
Före ändring av värmepumpens cirkulationspump från läge 1 till läge 2
T1 45,1 46,8 47,0
T2 -8-8 -10,8 -13,0
T3 61,3 63,0 60,4
T6 102,5 103,1 110,0
T8 45,9 47,2 48,7
T9 40,7 42,0 44,9
T10 42,6 44,0 46,0
T11 -17,5 -15,7 -16,9
T12 -12,4 -13,0 -15,0
Efter ändring av cirk.pumpen (igår 19/2) innan VP stannade inatt vid -14 grader.
T1 41,6 42,5 47,8 49,6
T2 -8,1 -10,9 -12,4 -13,6
T3 59,4 57,0 63,0 61,1
T6 88,5 93,2 106,4 112,9
T8 40,7 42,0 46,3 47,2
T9 37,2 38,3 43,2 44,2
T10 39,0 39,9 45,1 46,3
T11 -17,0 -17,5 -17,5 -18,2
T12 -11,4 -14,2 -15,5 -17,3
Idag 20/2) när VP startade igen på morgonen vid -10,5 grader
T1 43,9 43,0 45,2
T2 -5,6 -5,1 -5,3
T3 61,3 59,5 59,2
T6 83,4 84,7 92,7
T8 43,6 42,7 45,2
T9 39,1 38,2 40,5
T10 40,7 39,7 42,3
T11 -10,9 -11,5 -12,0
T12 -6,8 -7,3 -7,4