Som pappaledig har man tid att ägna sig åt släkt och vänners värmepumpar, en fantastisk fritidssysselsättning....
Kompisen har precis satt in en Thermia Diplomat 10kw, med 2 x 100m borrhål paralellkopplade. Han får +4 på KB in och +2 på KB ut, i mina öron låter det som en liten diff, på en så stor pump med så mycket borrdjup. Han har testat att sänka cirkulationshastigheten men utan resultat. Finns det nån som har något bra förslag på åtgärd, eller är det bra värden?
Delta på den varma sidan är ca 7 grader när pumpen är igång.
/Oscar
-
Det kan mycket väl stämma, 2 hål på 100 meter som är parallellkopplade ger inte mycket flödesmotstånd. Han kan sätta cirkpumpen på lägsta hastighet och vara nöjd, diff KB behöver inte vara högre, däremot så vinner han inget på att ha cirkpumpen på någon högre hastighet.
-
Vet inte om jag förstod dig rätt, flödet är jag med på, men borde inte delta på KB vara större?
-
Vet inte om jag förstod dig rätt, flödet är jag med på, men borde inte delta på KB vara större?
Delta KB är omvänt proportionellt mot flödet. Högt flöde ger lågt delta KB, lågt flöde ger högt.
Stryp lite på KB-slingan så får du upp delta KB om det är önskvärt.
-
Högt flöde på kalla sidan skadar inte det är bara bra...
kör man dessutom på lägsta effekten på cirkpumpen är det perfekt!
Motståndet minskar till 1/4 om man har två parallela borror.