VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Pernilla skrivet 06 april 2006, 08:05:09

Titel: har jag förmånga starter på kompresorn?
Skrivet av: Pernilla skrivet 06 april 2006, 08:05:09
Hej jag har haft min VP i 4 dagar nu och jag snittar på ca 40 starter /dygn. hur kan man minska? drar det mycket mer ström när kompresorn startar..(har en nibe 1230-6) Sc:,h

Titel: SV: har jag förmånga starter på kompresorn?
Skrivet av: Carl N skrivet 06 april 2006, 09:42:45
Hej jag har haft min VP i 4 dagar nu och jag snittar på ca 40 starter /dygn. hur kan man minska? drar det mycket mer ström när kompresorn startar..(har en nibe 1230-6) Sc:,h



Den extra strömmen som den drar vid start påverkar totala förbrukningen mycket marginellt, knappast mätbart. Däremot så påverkar antalet starter kompressorns livslängd.

Du bör försöka komma ner i ca hälften, minska startvärdekomp (meny 5.4) till -100 och se vad det ger. Minska även på Startv.tillsats (meny 9.1.1) till -500 för att undvika onödig eltillskott.

Du kan sänka startvärdekomp ytterligare om du inte kommer ner i ca 20 starter/dygn.
Titel: SV: har jag förmånga starter på kompresorn?
Skrivet av: CarMan skrivet 06 april 2006, 20:07:54
Grund regler:

Alla termostater fullt öppna/ bortplockade.
ratta in rätt kurva för att hålla huset i rätt temp.(inte kurvan i instruktionsboken)
Skilnadn mellan VB-f & VB-r ska vara 6 till 8 grader (set när pumpen arbetat 10-15 min)
Titel: SV: har jag förmånga starter på kompresorn?
Skrivet av: bjerkas skrivet 28 april 2006, 23:59:46
din kompressor kommer inte överleva speciellt länge med alla de där starterna... :-\
Titel: SV: har jag förmånga starter på kompresorn?
Skrivet av: Dan-ne skrivet 05 maj 2006, 15:10:59
Hej jag har haft min VP i 4 dagar nu och jag snittar på ca 40 starter /dygn. hur kan man minska? drar det mycket mer ström när kompresorn startar..(har en nibe 1230-6) Sc:,h


Hej,

Jag har också en NIBE 1230 6kw som installerades i måndags och jag ligger på ca 20 starter/dygn
med startvärde för kompressorn inställt på -60 och kurva 9, vred -2. Har du provat att ändra startvärdet i meny 5.4 som karl föreslog?