0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Fast, ska man våga testa? be någon svetsa ett gäng.. en pinne med två rör i ändarna och dra slangen genom rören.. så svårt borde det väl inte vara..
En sak man inte tänker på är att slangarna ändrar temperatur när pumpen startar och stannar. Det gör att de blir lite längre eller kortare. Det är inte mycket det handlar om men funderar man och räknar lite på det visar det sig att slangarna kan komma att röra sig i sidled rätt mycket. Även om hålet är gradat är det inte säkert att slangarna kommer att ligga kvar mot bergväggen. Det skulle också vara bättre om slangarna låg på motsatta sidor av borrhålet.
Är det inte risk att det nöts hål på slangen främst vid gradat hål i och med att slangen ligger mot berget.
Citat från: smurfen72 skrivet 24 november 2010, 18:03:51Är det inte risk att det nöts hål på slangen främst vid gradat hål i och med att slangen ligger mot berget.Berättigad fråga, har aldrig tänkt på det. Hade det varit ett problem borde det ha varit känt vid det här laget. Nu är det små rörelser det handlar om, några cm per 100 meter och slangen är fixerad upptill och nertill, åtminstone blev det så i mitt borrhål. Några cm per 100 meter låter inte mycket men går slangen i lite bågar med några meters radie flyttar den sig i sidled några centimeter mitt på bågen under en driftcykel. Kontaktpunkterna med berget behöver inte flytta sig alls.
Du skrev att slangen var fixerad uppe och nere trodde slangen hängde i övre delen och att det endast satt en vikt nere eller vilar vikten på botten i hålet