Sen till frågan, kan man höja cop genom att sänka antalet gradminuter = fler start o stopp?
Vad som kan göra att du spar energi är nog kanske att du får varmare brine i början av varje driftsperiod, ca 10-20 minuter. Kanske 1-2 grader varmare första varvet som vattnet cirkulerar i slingan.
Har man ett klent dimensionerat radiatorsystem som ger höga framledningstemperaturer kan det nog också bli lite högre COP.
Jag tror dock att man måste ha väldigt många starter/dygn för att det skall ge någon större utdelning, och då är det frågan om det lönar sig i längden.
Jag tror att kompressorslitaget ökar med antalet starter och antalet driftstimmar, driftstimmarna kan man inte påverka med några inställningar (utom att sänka innetempen) men däremot antalet starter.
Jag misstänker att man biter sig själv där bak om man börjar köra med allt för många starter för att få en jämnare radiatortemp.
Vill man nödvändigt ha en jämn temp i systemet skall man hellre satsa på en acktank.
/Rickard