Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Antal starter, larm brinetemp  (läst 10287 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lappland

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Antal starter, larm brinetemp
« skrivet: 08 december 2005, 20:18:34 »
Hej!

Jag har lite frÃ¥gor kring min snart 3 Ã¥r gamla CTC EcoHeat 8,3.  Vi (min sambo och jag) bor i äldre villa pÃ¥ ca 250 m2 mitt i urskogen. Det ligger dubbla slingor pÃ¥ totalt 800 meter nedgrävd i Ã¥kern. Vi har i huset 15 radiatorer, varav flertalet är av "modell stor". Termostaten pÃ¥ de, närmast temp.givaren är satta pÃ¥ max.

Är det normalt med 26-37 starter/dygn vid den här årstiden? Har för mig att antalet var lägre i våras. Har iofs flyttat innegivaren så att den hamnat närmare ett element som har termostaten på max. Har detta ngn betydelse??

I perioder kommer det larm om låg brinetemp. Ibland kan det gå en vecka som den larmar sporadiskt och därefter kan det gå felfritt i någon månad. Men kollar jag brinen så är det inget fel på den. Nu under hösten har den sjunkit ner till 2 grader och det låter ju normalt. Dessutom bör den väl inte lösa ut förrän vid -5 C? Lufta slingan!? huvuddunk
Vi har dessa inställningar idag:

Inställningar idag:                     
Rumstemperatur                     
Nu 19,6 Inst 20,0                                   
                               
Drifttid 24645h 38min                             

Kompressor Drift                               
19323.5kWh 2.8kW                               

Elvärme Drift
8146.8kWh 0kW

Komp Senaste 24h
Tid 9h 58 min

Antal Starter
Senast 24h 30st

Summalarm
Tid 419h 43min

Kompr   Brine
Elp 3kWh 6kWh

Brine 2C
H.Gas 109C Ute -8C

Framledning 34C
Börv.framl 34C

Elpanna 53C
Börv.elp 55C

Värmepump 52C
Börv.vpump 55C

Rumstemp (enligt ovan)

Strömuttag 0A
Huvudsäkring 25A

Shuntläge elp []
Tempändr ur   []

Rumsgivaredrift: Med
Kompressor: Tillåten
Elpanna maxeffekt: 6 Kwh
Elpanna temperatur 55C
Elpanna fördröjd tillslag: 180 min
Huvudsäkring 25A
Framledningstemp (vid -15 ute): 41C
Husvärme från vid utetemp: 16C
Sommar.k.värme: Nej
Enbart golvvärme: Nej
Ändring Rumstemp vid klockan: -1.0C

Jag är jättetacksam tips och kommentarer!  *vinkar*
Mvh Lappland

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Antal starter, larm brinetemp
« Svar #1 skrivet: 08 december 2005, 20:35:09 »
+2 in nu mitt i "urskogen" det är "skitbra"!!!!!!!!!
larmet.. pumpen har fel.. men på vad.. men den stannar iallafall inte!?
Har du garanti kvar så fixar dom det, men det är bra om larmet finns på displayen när dom kommer.

Citera
Framledningstemp (vid -15 ute): 41C

Du har rejäla raddar.

Det är bäst om du kan ha alla termostatventiler öppna... och hitta rätt värmekurva (så låg som möjligt), sen kan du strypa i nåt rum om det blir för varmt.. ( helst fast strypning om det går)

CTC folks vad tycker ni om värdena, och larmet för låg temp..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Lappland

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Antal starter, larm brinetemp
« Svar #2 skrivet: 08 december 2005, 20:48:02 »
Kul att höra att +2 är bra temp på slinga. Jag har för mig det låg på plus även i våras.
När den larmar sÃ¥ stängs kompressorn av och den gÃ¥r över pÃ¥ eldrift. Bara att nollställa sÃ¥ fungerar det en stund eller nÃ¥gon mÃ¥nad... det är ju det som är sÃ¥ skumt. Hälp!  :'(

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Antal starter, larm brinetemp
« Svar #3 skrivet: 08 december 2005, 20:53:51 »
Även om den är 3 år bör du få hjälp "på" garantin.

Jättetrist om den stannar!! Så får det inte va..

Har ni andra några ideer vad det kan va
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Valla

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Antal starter, larm brinetemp
« Svar #4 skrivet: 09 december 2005, 15:15:47 »
Hej Lappland
Dom antal starter som du har är helt normalt för en CTC, dom jobbar så.
Om du sänker elpannan till ca 50 grader så sparar du en massa el.
Jag kör med inställningen 50 grader och det räcker för ett normalhushåll 2 vuxna och 2 barn, dom ggr som bubbelbadet ska fyllas upp så ändrar jag eldelen tillfälligt till 60-65 grader. Eller så väntar jag tills att pumpen kör en 55 graders körning och börjar fylla badet innan den stannar, om du tappar vattnet lite långsammare så orkar pumpen med att hålla tempen uppe tills badkaret är fullt. Det beror väl iofs på hur stort kar man har, vi har ett 250 liters.

Angående brinetemp och stopp pga larm så skulle jag gissa på luft i någonstans på kalla sidan.
Kolla temp på brine in och ut, normal diff ska bara vara typ 2-4 grader, vi har vid en kortare körning brine in 5C och ut 2C och vid en riktigt lång körning in 4C och ut 1C. Om du får för stor diff (7 grader) så stoppar pumpen.
Kolla att brine pumpen står på läge 3.
Kan också vara smuts i filtret, öppna och kolla det så kanske du slipper leta luft.
Jag vet om en som hade en läcka på ett brine rör inne i pumpen vilket orsakade luft i systemet men ingen läcka så det var svårt att hitta. Vi hittade det genom att klämma på rörisoleringen inne i pumpen och sen lukta på fingrarna, ska lukta sprit isåfall.
Om du hittar serienr på maskinen så är det bara att ringa CTC och kolla hur det är med garanti, dom har nå't register där dom kollar sånt.
Ett annat fel som verkar vara vanligt är givarna, jag själv fick byta en sådan häromdagen.
Helt plötsligt hade jag 12C in och 2C ut vilket gjorde att pumpen stannade. En kortsiktig lösning på det problemet var att byta plats på givarna så det visade 2C in och 12C ut, det bryr sig inte styren om när ut är varmare än in.
Om du kopplar in strömbegränsaren så kan du ändra huvudsäkringen till 20A och ändå ha marginal, = något mindre årsavgift. Ska finnas 3 små spolar med en kabelbit på som monteras på matningen till huset, typ proppskåpet.

Med tanke på din framlednings temp vid -8C ute så verkar du ha ett perfekt system för värmepump.
För övrigt ser alla dina inställningar normala ut.
Lycka till
/VallaN
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Antal starter, larm brinetemp
« Svar #5 skrivet: 09 december 2005, 16:23:00 »
Säkert tempgivarna.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lappland

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Antal starter, larm brinetemp
« Svar #6 skrivet: 11 december 2005, 00:01:58 »
Hej!

Tack för tipsen! Har sänkt temperaturen på elpannan till 50 grader. Ska ta och kolla filter, ledningar brinepumphastighet imorgon. Om det behövs så ska jag inhandla en extra digital termometer och kolla skillnaden i grader på kalla sidan. Just nu kan jag bara kolla en åt gången och det verkar skilja ca 4 grader under körning.

Ã…terkommer med resultat!

Mvh Lappland

Utloggad Lappland

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Antal starter, larm brinetemp
« Svar #7 skrivet: 11 december 2005, 17:39:10 »
Hej igen,

Hastigheten på brinepumpen är III så det är iallfall ok. Har klämt på brinerören men hittar inget som luktar sprit iallfall. En gubbe ska komma förbi till veckan och kika på anläggningen så jag lugnar mig en stund. Såg faktiskt att det satt ett filter före det vanliga nivåkärlet som heter Spirotech Microbubble Deaerator. Måste ju vara något som inte är standard, iallfall om jag förstår rätt av det som skrivits på forumet?

Mvh Lappland.

Utloggad RobRob

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Antal starter, larm brinetemp
« Svar #8 skrivet: 11 december 2005, 21:39:05 »
Filtret som du ser är en avluftare som tar hand om små luft bubblor som följer med runt i systemet och inte går att ta hand om vid dina normala luftare. Fungerar som så att ett "nät" inuti slår sönder bubblorna när brinen passerar igenom, luften leds upp till en automatisk luftare uppe på.

Kolla länken om du vill veta mer

http://www.spirovent.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=58

Utloggad jägarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Antal starter, larm brinetemp
« Svar #9 skrivet: 15 december 2005, 13:51:48 »
De värden du anger på din pump visar att pumpen är i drift.

Varför är ditt strömuttag i så fall NOLL ampere? Någon givare som inte är inkopplad?
CTC ecoheat 8,5kw, 180 m borra, tilläggsisolerat 1,5 planshus från 1958, 149 kvm bostadsyta och ca 100 kvm fullt uppvärmd källare 17 gr (+ garage 12 gr). Tidigare totalförbruk 32 700 kwh (elpanna), ny totalförbruk 13 300 kwh, varav kompressor 6200kwh!
2 vuxna 2 barn

Utloggad Lappland

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Antal starter, larm brinetemp
« Svar #10 skrivet: 20 december 2005, 22:03:22 »
Hej igen!

Den visar alltid 0 ampere. Jag har ingen koll på om den ska visa något, eller om det är något som man måste köpa till.

Hur som helst var det hit en gubbe förra måndagen och gjorde lite inställningar. Han sa att han försökt göra gångtiderna längre men inte vad han ändrat. Ser iallfall att han ställt upp trycket ut mot radiatorerna och att han ändrat så att det numera går ut 47C vatten vid -15C.

Gångtiderna är nu någon timme mer per dygn och antal starter har sjunkit lite, men inte speciellt mycket. Men nu ska man väl inte häng upp sig på det om jag ska tro de flesta andra som skriver på forumet.
Hursomhelst så har jag inte haft ett enda stopp på över en vecka nu! Får hoppas det håller i sig.

Tack för alla tips som jag fÃ¥tt!   :)

Mvh Lappland.

Utloggad Valla

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Antal starter, larm brinetemp
« Svar #11 skrivet: 21 december 2005, 22:34:19 »
Den visar alltid 0 ampere. Jag har ingen koll på om den ska visa något, eller om det är något som man måste köpa till.

Det är tre små spolar med en kabelsnutt på som borde följt med vid inköpet.
När jag köpte min ctc år 2005 följde dom med iallafall.
Dom monteras sen in i elcentralen på matningen.
Sen monitorerar pumpen strömuttaget i hela centralen och tar bara det som är ledigt så att säkringarna håller, OBS gäller endast eltillskottet ej kompressor.
Det som sen syns i displayen är den mest belastade fasen, inte alla tre.
/JF
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!