En liten undran.
Varför startar värmepumpen att skicka ut värme på elementsystemet när utetempen är 6 grader? T1 framledning stod på dryga +37 grader och börvärdet visade +31.1 grader i displayen.
När jag tittar på inställd värmekurva säger den +33 grader vid +5 grader.
Är det normalt?
Jag tycker den inte skulle startat över huvud taget.
-
Det är normalt att villor behöver värmas vid så låg utetemp.
Vilken temperatur som behöver skickas ut, beror på det distributionssystem som finns i villan.
-
Jo, att man behöver värma huset vid +6 grader kan jag förstå. Vad jag INTE förstår är varför det sker när BÖRVÄRDET säger +31.1 grader och det aktuella värdet ligger på drygt +37 grader. Om jag förstått rätt så ligger ju redan aktuell temperatur redan långt över börvärdet, och ändå startar pumpen att producera värme.... Rätta mig gärna om jag har fel.
-
Okej, jag missförstod dig.
Nej, den ska inte starta när T1 är 37° och börvärdet är 31°.
Du bör nog ringa och felanmäla.
-
Det finns några naturliga förklaringar. T ex att den precis har gjort varmvatten.
-
Kan du förklara för mig varför den skulle bete sig så här bara för att den precis gjort varmvatten?
-
Det sitter en växelventil som växlar mellan varmvattenberedaren och värmesystemet. När den har gjort varmvatten så växlar ventilen tillbaks till värmesystemet och en skvätt 50-gradigt vatten skickas ut.
-
Draje säger att den startar för värmedrift, när T1 är högt över börvärdet.