Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Junibacken skrivet 26 februari 2006, 20:41:57

Titel: LågTryck Löst
Skrivet av: Junibacken skrivet 26 februari 2006, 20:41:57
För andra gång denna vinter har jag fått LÅGTRYCK LÖST.  Inom tre dagar så tömdes expansionskärlet från att vara strax under halv till helt tom.  ???
Installatören kommer i morgon, men vad har troligen hänt?

Förra gången var det också lågt nivå här och då frös hela kompressorn så att vi var tvungen att ha pumpen avstängt några timmar så att den tinade.
Just nu kör jag bara tillsats.  :(

Titel: SV: LågTryck Löst
Skrivet av: overlander skrivet 26 februari 2006, 22:11:28
Dåligt luftat kanske? frös kompressorn??? 2 hur i hlvt gick det till har aldrig hört tallas om en kompressor som frusit möjligtvis att växlaren fryser pga för dåligt med sprit i systemet. Är det en nyinstalerad anlägning? Se till att den blir ordentligt luftad och att dom kollar blandningen i köldbäraren!
Titel: SV: LågTryck Löst
Skrivet av: GöranM skrivet 26 februari 2006, 22:17:43
Jag har haft ett par "tjuvstopp" på LP vakten i vinter men det verkar ha försvunnit efter att jag rensat filtret på köldbärarsidan. Om du ändå har en tekniker ute så se till att det filtret kollas ... det tar en kvart max om ni ändå håller på att mecka i KB kretsen.