Hej!
Är absolut ingen expert på IVT, men jag reparerade en nu i veckan och kan kanske komma med förslag på lösningar.
Pumpen i fråga hade exakt samma problem som din, den löste på hög hetgastemp.
Diffen över inkommande och utgående var 27 ºC, vilket är högt, jag rengjorde filtret och fick ner diffen till ca 18 ºC (högt, men bättre)
Expansionsventilen var felinställd med en överhettning på 14 ºC, justerade den till 5 ºC. detta kräver manometerställ och riktig termometer.
Dessa justeringar sänkte hetgastemperaturen från +94 ºC till +78 ºC .
Jag har lite svårt att se att kompressorn kan vara felaktig på ett sådant sätt att hetgastemperaturen skenar.
Jag tror inte ditt problem ligger i brinekretsen för då skulle hetgastempen snarare bli för låg...
Börja med att kolla filtret.