Hej igen och tack för alla intressanta svar!
Att köra shunten i hand är min grej. Jag har gjort så i 2 månader nu utan att behöva ändra på shunten (bara lite finlir i början tills den kommit i rätt läge) och det fungerar klockrent. Pannans temperatur ligger stabilt mellan 50-54 grader. Resten av värmebehovet kompletterar jag med alternativen. Jag bestämde mig för att inte koppla ur någon elpatron på ”hårdvaruväg” utan jag gör detta som tidigare med ”knappvalet” elpatrondrift tillåten. Om jag skulle resa bort några dagar och inte vill oroa mig för om huset blir för kallt så lägger jag bara shunten i automatik och aktiverar tillåten elpatrondrift med knapptryckningen och det är som vanligt igen.
Men jag har gjort ett par ändringar:
Tidigare var steg 1 på 6 kW (3x2 kW) och steg 2 på 3kW (3x1 kW). Det blev som sagt för mycket effekt i första steget vilket gjorde att det ibland blev en översväng på panntemperaturen med följd av att kompressorn stoppade.
För råda bot på den höga effekten i steg 1 bytte jag styrspänningskabeln till respektive kontaktor (steg 1 och steg 2) med varandra. Nu har jag istället steg 1 på 3 kW (3x1 kW) och steg 2 på 6 kW (3x2 kW).
Upptäckte att 1st 1kW elpatron inte var inkopplad på kontaktorn, den var alltså i leveranskopplat utförade (8kW), men den är nu inkopplad.
Från början var planen att koppla ur steg 1 och bara köra med steg 2, men funktionen ”extra varmvatten” fungerade inte pga att den tydligen endast körs av steg 1. Effektbehovet är ju också var det är så det känns tryggt att ha full effekt tillgänglig om det skulle behövas utan att behöva koppla om kablar.
Vet någon när steg 2 går igång?
Det borde vara en tid eller att styrkortet har en regulator som känner av att temperaturen klarar av att höjas med enbart steg 1. När jag startade vp:n hade jag endast drygt 40 graders panntemperatur och trodde att också steg 2 skulle hjälpa till, men gick aldrig igång utan endast steg 1 var idrift, konstaterade detta genom att spänningsmäta elpatronerna.
Nu har jag inte ändrat något på min effektvakt, den borde ju inte bry sig om vilken kontaktor som är i steg 1 eller steg 2 utan bara mäta totala belastningen på inkommande faser i huset och begränsa de 2 patronerna som tidigare. Eller vad tror ni?
Upptäckte också att min värmepump inte hade begränsad elpatrondrift invald (det är då ett villkor att kompressorn är igång för att elpatronen ska få vara i drift, så vida inte kompressorn frostar av eller någon annan driftstörning). Fick flytta byglingen på styrkortet. Nu har jag horisontella streck på panelen vid uppstart (tidigare vertikala). Trodde att det kanske var därför min starttemperatur för elpatron var på 51 grader men det blev ingen skillnad. Läste i min dokumentation (till installatören) att temperaturen för start av elpatron är en fabriksinställning. Kanske skiljer temperaturen mellan olika årsmodeller och/eller mellan 410p och 310p?
Josth: Thumbsup
Det var smart det du hade gjort för att "lura" start/stopp-temperaturen ett par grader för kompressorgivaren.
Detta motstånd skulle jag gärna vilja montera på min också för att flytta upp temperaturen ett par grader. Min kompressor har ju bara 2 grader på sig att starta innan elpatronen går igång. Jag skulle bli jätteglad om du kunde ge mig de exakta uppgifterna på motståndet samt var man kan köpa det och hur man gör själva inkopplingen? Jag hittade ett motstånd på Elfa som jag tror det var du menade, eller är detta fel?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-595-80&toc=0 Vet du något annat företag som säljer detta motstånd?
Tack på förhand!