Hej, jag behöver er hjälp.
Min IVT C5 från 2001/2002 har stannat och varnar för pressostat låg. Jag har kvitterat felet några gånger men VP stannar igen inom 2-3 minuter.
Jag har läst manualen och konstaterat att troliga felorsaker inte kan lösas av mig så jag väntar nu på jouren, men det kan ta tid och det är -10 ute.
Jag vill nu köra VP konstant på el för att behålla värmen i huset.
Kan man manuellt koppla in tillskottselen?
I så fall hur gör jag då?
Mvh B
-
Har du kollat cirkulationspumpen för kalla sidan ? öppna "locket" på "kortsidan" av pumpen och kolla om den snurrar. gör den inte det kan du hjälpa den i gång med en skruvmejsel.
Och du kan köra den i enbart tillskott, men då jag kan minnas fel får någon annan tala om hur det går till ;)
-
Tack kocken för ditt svar.
Jag hittade till en "dold" servicemeny där man kan koppla in eltillskott. Så nu har jag värme i huset tills servicefolk kommer till veckan.