Författare Ämne: Räkna ut effekt uttag ackumulatortank?  (läst 3442 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Vedeldarn

  • Gäst
Vedeldarn
Räkna ut effekt uttag ackumulatortank?
« skrivet: 01 januari 2017, 18:01:15 »
Hej!
Har en 35kw vedpanna och en acumulatortank på 2000l.
Huset är ett enplanshus byggt 2006 och har golvvärme, ca 160kvm.

Nu vill jag räkna ut vad effektuttaget är, tanken är att byta till bergvärme.
Till min fråga, hur räknar jag ut vad jag förbrukar per dygn.
Har under en tid de kalla månaderna förra året loggat div parametrar.
Tank temp (uppe, mitt, nere) före och efter eldning, hur många ilägg ved, utomhus temp samt inomhus temp.

Någon som har tips på lämpliga beräkningsmetoder?



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Räkna ut effekt uttag ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2017, 19:01:05 »
Normalt brukar man utgå ifrån årsbehovet av energi och därifrån räkna fram effektbehovet.

Man kan ju också räkna fram effektbehovet vid en viss utetemp genom att t ex logga temperaturen i tanken direkt när den är färdigladdad och sen mäta hur fort temperaturen i tanken sjunker.
När man mäter detta så är det viktigt att man inte påverkar temperaturen i tanken på nått annat sätt än just värme uttag till huset, ventil till pannan bör vara stängd och ingen elpatron ska vara aktiv.
På grund av skiktningen måste man då läsa av temperaturen på flera nivåer för att kunna uppskatta en medeltemp för tanken.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad LasseT

  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Räkna ut effekt uttag ackumulatortank?
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2017, 21:09:06 »
Var i världen ligger ditt hus??
Normalt (för mig som är sörmlänning) så räknar man med 50-70W/m2 för att få fram effektbehov vid DUT
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning).
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
"Lagård" på 36m2 tomställd & kall. Egen mätning för detta hus.
Renoverat & isolerat torp på 36m2 där en son bor, värms med Coolix 3.8kW l/l-pump.

focu25

  • Gäst
focu25
SV: Räkna ut effekt uttag ackumulatortank?
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2017, 14:48:52 »
Du har en 35 kw + 2000L
Har själv en Ved Focus25 + Vp 11kw +2x750 ack med golvvärme 120 i betong källare
120 trägolv ,har aldrig kallt ( även vid -16 ) . Eldar med ved mot ackar , När VP går så laddas endast 750L , samt om jag ej är hemma VP startar själv vid tom tank ( shunten står i botten tom tank , oavsett temp i tank microbrytare i shuntmotor )
Jag har ingen VP som shuntar med utetemp , utan den är bara vattenkokare , och värmen tas direkt från tank, för min personliga del gillar inte jag dessa VP , enär de har en förmåga att få hicka vår och höst med många starter. På så vis kan jag både elda och ha VP i reserv.
Ett exempel : du behöver 9 kw dividera med 3 = 3x1  sen tar du 2 av dessa  6kw dividera med max 30w ( det är kylfaktorn som man inte bör överstiga , är per meter borrhÃ¥l  ) summa borrhÃ¥l = 200 m, den sista 3 kw är elvärmen frÃ¥n kompressorn  sÃ¥ du behöver en ca 7.5 - 8 kw VP ( tänk till om du ska ladda tanken eller inte ,  ladda tank + värme Ca 10- 11 kw, ett som kanske inte alla tänker pÃ¥ är , Radiator är 60-80 system ,
Golvvärme är 40-55 system ( utmärkt med VP ,lågtemp )
Min VP laddade till 45Grader retur 1500L på nattström och -15 ute fullt + värmde huset
 160 kvadrat * ca 65 w = ca 10.5 kw , men det stämmer inte riktigt , i samband med golvvärme det gÃ¥r Ã¥t lite mindre

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: Räkna ut effekt uttag ackumulatortank?
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2017, 15:14:34 »
Hur lång tid tog det för dig att tömma tanken och vad hade du för temperaturer när du slutade elda och när du fick börja elda igen?

Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Vedeldarn

  • Gäst
Vedeldarn
SV: Räkna ut effekt uttag ackumulatortank?
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2017, 19:16:38 »
Tack för era svar!

Jag bor i Norrtälje 160kvm enplanshus med torpargrund och golvvärme och vi har ca 22/23 grader inomhus temp. Ingen elpatron används i tanken. värden på tanktemp är givare uppe-mitt-botten.

Här kommer ett exempel på loggning för några dygn från förra året:

DAG                TANKTEMP          KLOCKSLAG            UTETEMPERATUR
8/1                  70/51/41           09.00                      - 6
9/1                  30/28/25           12.00                      - 8

14/1                71/58/43            05.15                     - 10
14/1                29/28/28            17.15                     - 14
15/1                70/40/38            05.30                     - 15

Hälsning
Thomas

Utloggad GordonE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räkna ut effekt uttag ackumulatortank?
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2017, 19:41:12 »
Mitt tips till dig är att elda upp tills du har en jämn temp på tanken, förslagsvis 90grader på alla termometrar. Notera tiden och håll koll på när tanken når en jämn lägre temperatur. Nu har du antal timmar när tanken tappat dessa grader.
Peta in start och stopptempen i mallen nedan:

http://www.termoventiler.se/application/files/6714/5926/1235/effektberakningsmall.xls

Nu har du koll på hur mycket energi tankarna har tappat vid rådande utetemperatur och tid.

Detta kan du sedan använda och räkna om och uppskatta energiförbrukning vid kallare väder.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Räkna ut effekt uttag ackumulatortank?
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2017, 10:49:39 »
Om du inte eldade mellan avläsningarna den 8-9 så kan dessa siffror användas.
4,2 x (54-27,7) x 2000 /(27x3600) = 2,27 kW vid -7 °C ute.
Denna siffra kan extrapoleras till -20 °C (antar +20 °C inne):
2,27 x 40/27 = 3,37 kW.

Nu är inte siffrorna riktigt rimliga så jag antar att pannan var varm klockan 0900 den 8/1.
Så det behövs 2 avläsningar typ dessa, och pannan ska vara slock och kall mellan avläsningarna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!