Hej!
Min tolkning är att du tidigare hade några kalla element samt hög tempdiff mellan VB-fram och VB-r?
Efter filterrensning så sjönkt tempdiffen och maxtemp på VB-fram?
Detta är helt normalt, det som hände var att du fick mer värmeavgivande yta på ditt värmesystem, och därmed kan det också avge mer effekt.
Nu är det så att vid 45 °C framledning så avger ditt värmesystem precis lika mycket effekt som din värmepump skickar in.
Man måste tänka effekt och inte temperatur när det gäller värmepumpar.
Men man bör sikta på en tempdiff mellan VB-fram och VB-r på 7-8 °C när bara kompressorn går, ändra på farten på cirkpumpen tills du kommer i närheten, om du då har några kalla element så måste du trimma in grundflödet i radiatorerna, det finns mycket information om hur man gör i forumet.
Om alla elstegen är i så kanske det är nått fel ändå, men det beror på förutsättningarna?