Hej!!
Har tänkt inst värmepump Nibe F-1245-8kw, jag har enl Nibes rek på radiator volymen för lite volym ca 90l tot.Så jag har tänkt mig en Nibe UKV 200L.Nedan ett par frågor ang volymtanken.
1:Vilken anslutning är att föredra av UKV,när den används som volymförstorare i radiator kretsen.
2:Blir det sämre flöde i radiatorkretsen så att man måste sätta en extra c-pump.
3:Har läst att systemet kan bli trögt, vad menas med det.
4:Finns det några nackdelar med en volymtank.
Huset tot yta 180m2 norrbotten Dut -35
BRA forum hoppas några experter tycker till
MVH:jock
-
Hej!!
Har tänkt inst värmepump Nibe F-1245-8kw, jag har enl Nibes rek på radiator volymen för lite volym ca 90l tot.Så jag har tänkt mig en Nibe UKV 200L.Nedan ett par frågor ang volymtanken.
1:Vilken anslutning är att föredra av UKV,när den används som volymförstorare i radiator kretsen.
2:Blir det sämre flöde i radiatorkretsen så att man måste sätta en extra c-pump.
3:Har läst att systemet kan bli trögt, vad menas med det.
4:Finns det några nackdelar med en volymtank.
Huset tot yta 180m2 norrbotten Dut -35
BRA forum hoppas några experter tycker till
MVH:jock
1. Utgående VB från VP skulle jag ansluta i botten på UKV och från toppen ut till radiatirerna. Två ingångar pluggas.
2: Anslutet på detta vis behövs ej extra CP.
3: När VP börjar ladda tar det några minuter innan väörme går ut på elementen eftersom vattnet i UKV först skall värmas upp. När sedan VP stannar är UKV uppvärmd och fortsätter att avge värme en tid. Det blir alltså en viss fördröjning som ej har praktisk betydelse.
4: Kostnaden och att den behöver utrymme. Kostnaden kan reduceras om man hittar en lämplig beg VVB istället.
Bobo
-
Utgående värmebärare från vp in i toppen på ukv sen ut till radiatorer i botten på ukv övriga anslutningar pluggas.
http://www.nibeonline.com/pdf/639282-3.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/639282-3.pdf)
-
varmt vatten stiger uppåt så in i toppen och ut i botten om man vill uttnytja hela volymen
-
varmt vatten stiger uppåt så in i toppen och ut i botten om man vill uttnytja hela volymen
Om volymtanken laddas uppifrån sker en viss, men dålig, skiktning vid ladding men efter laddning kommer det kalla returvattnet in uppifrån och det blir kaos i skiktningen. Leder man istället in vattnet nerifrån uppstår kaoset i början av laddningen och man kan efter laddningsfasen utnyttja den i volymtanken inladdade energin på ett effektivt sätt. En smaksak, pest eller kolera. Båda sätten är förekommande.
Visst stiger varmt vatten uppåt men borde då inte kallare vatten sjunka t ex neråt??
Bobo