Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Danskeren skrivet 24 oktober 2008, 10:50:31
-
Jag fandt denna styrning, som kann varvtalsregulera en vanlig cirkulationspumpe (inte spara-pumpe) samt mäta 3 givare.
TA ESR21D
http://www.varmtvandfrasolen.dk/Produkter/produkter.htm#styr (http://www.varmtvandfrasolen.dk/Produkter/produkter.htm#styr)
1250 DKKR.
Med en givar på värmebärar fram och retur kann den alltså hålla ett fast delta på värmebäraren oavsett kompressor-varvtal.
Titta på denna och kommetera gärna!
-
3°C hysteres innebär att tempen kan variera 6°C, blir det verkligen bättre?
-
Förlåt mig :o .. vad betyder hysteres?
Danskeren :)
-
Hysteres = börvärde +- (hysteres) = 6°c om hysteres är 3°C
-
Alltså menar du att differensstyrningen har en osäkerhet på 3 grader, och då är osäkerheten 6 grader? Och därför är det för tveksamt att använda?
Min vb varierar från 3 grader till ca 12 grader allt efter kompressors varvtal.
Så kanske du har rätt, om det är så. Då blir det jo rätt så varierande i alla fall.
-
När det finns litet eller inget värmebehov kommer värmepumpen att starta och stoppa, med stora temperaturvariationer som följd.
När det blir KALLT ute kommer värmepumpen att gå hela tiden och tempdifferansen torde bli lägre då.
/Rickard
-
Hej
Jag vill inte vara nån besserwisser men hysteres är snarare beteckningen på skillnaden mellan tillslag och frånslag när det gäller t.ex en termostat.
Alltså om man ställer en termostat på 20 ºC och värmetillförseln startar när temperaturen blir 19 ºC och sen stängs av när temperaturen uppnått 21 ºC då har man en hysteres på 2 ºC.
Hoppas jag förklarat rätt nu.
MVH
Messer
-
I så fall skulle den fungera ypperligt till det danskeren hade tänkt använda den till.
Ställer han in 3 ºC deltaT skulle pumpen minska farten vid 1.5 ºC deltaT och öka farten vid 4.5 ºC deltaT.
Thermias varvtalsstyrning har i så fall en hysteres på 2 ºC. För den ökar farten när deltaT blir 4 ºC och minskar när den blir 2 ºC.