Vi köpte ny Nibe 1150 och har tyckt att den fungerar dåligt men på ett diffust sätt.
Ofta har är och bör temperaturen på framledning till huset diffat på 10-12 grader.

Rörmokaren har varit och tittat under hösten och himlat med ögonen åt mitt gnäll.

Under senaste köldknäppen fick jag nog och började härja. Rörmokaren kommer då ut och felsöker, ringer sedan Nibe som påstår att pumpen är riktig.

Att cirkulationspumpen är underdimensionerad. Jag minskar då ned uppvärmd yta till 175 m2 genom sektionering som finns men det blir inte bättre.

Efter en svinkall helg kommer han igen och felsöker. Nu medger NIBE att det är ett logikfel och registerar en serviceorder.

Efter ytterligare några kalla dagar kommer en av NIBE kontrakterad servicegivare ut och berättar att detta är ett känt fel.... men har han ett reservkort med? Inte då

Ännu en kall helg och igår kom de tillbaks och bytte ut kortet. Det är tydligen en bugg i programmet som begränsar frekvensen på kompressorn till 45Hz mot 120 som max.

Pumpen har alltå bara en 3:dje dels effekt och elkasset gå inte in.... Pumpen ger ju inte fullt.

Nu fungerar pumpen och vi börjar få upp 22 grader inne utan vedspis.

Jag är skitförbannad, NIBE är ett dyrt märke 1150 är den dyraste pumpen.
Men fan vet om inte JULA är proffsigare.

Jag har skällt ut en ung kvinna på NIBE i Markaryd om hon läser detta så kan jag be om ursäkt och beklaga mitt uppträdande. Jag beklagar även mitt köpbeslut.