15 grader i pannan, brr!
Typiskt att det skulle hända när man precis skroderat om hur nöjd man är. Here we go...
I söndags var det kallt i huset. Kollade upp - pannans display släckt - en säkring i elskåpet hade gått.
Återställde säkringen, startade upp pannan. Motorskyddet hade löst. Ok......
Körde på som vanligt.
Igår samma sak. Återställde....nu på morgonen kallt igen. Återställer, kompressorn låter konstigt. Ringer service, och kommer fram till att kontaktorn antagligen är defekt. Men det tar ett tag att få fram den säger han. Nästa vecka? NÄSTA VECKA!
Vill inte köra på elpatron en vecka, så jag ringer CTC. Blir bortkopplad två gånger, får sen prata med någon (som låter måttligt entusisastisk). Jodå, de skulle kunna skicka så att den kommer imorgon. Good enough.
Ringer servicekillen igen - räkna inte med att den kommer förrän kanske måndag, säger han - av erfarenhet...vi får väl se.
Nu på kvällen varken värme eller varmvatten. Hmmm...kompressorn har jag ju stängt av. Och ställt på fullt blås 9 kW elpatron. Ett nytt larm har tillkommit, pressostat. Försöker återställa, men det går inte? Stänger av strömmen och återstartar systemet, men pressostatlarmet går inte att återställa. Sänker elpatron till 6kW - nu gick larmet att resetta.
Kanske hade effektvakten löst ut då, vilket skulle kunna förklara varför det är så k-a-l-l-t. Som vanligt förstår styren inte detta, utan tror att han jobbar på 9kW.
Har mycket god lust att gå till Eltjänst i morgon, köpa ett ny kontaktor och skruva dit själv. Finns den inte på lager så ligger Schneiders huvudlager i stan....
Synpunkter välkomna!