Skrivet av: Taggen123 skrivet 29 april 2008, 08:21:04
Jag har en gammal jordvärmepump av fabrikat AGA-Thermia.
För 5-10år sedan byttes pumpen samt styrdatorn (Siemens)
Pumpen har fortfarande hög verkningsgrad.
Nu har jag ett problem. Det är för varmt i huset.
Jag har ställt in att det skall vara 20grader i huset.
reglerkruvan är ställd på ett värde 10.
Detta skall ge utgående temeratur med 10grader varmt ute på ca 29grader.
Även i styrdatorn så står det att det skall vara 29 grader på utgående.
Men det är ca 45 grader ut på elementen till följd av att det är 25grader varmt inne.
Jag har misstanken att reglermotorn har slutat fungera, men har inte kunnat kolla detta.
Har ni några idéer på vad det kan vara?
Tacksam för snabbt svar.
Titel: SV: Hjälp-För hög värme!
Skrivet av: Carl N skrivet 29 april 2008, 12:05:09
Jag antar att din VP har en växelventil som styr om värmen ska till radiatorerna eller VVB:n, om den fastnar i läge till radiatorerna och VP:n försöker värma varmvattnet så får du denna effekt.

Prova att ta loss manöverdonet till växelventilen och motionera denna, du kan ev behöva en ny växelventil.
Titel: SV: Hjälp-För hög värme!
Skrivet av: Taggen123 skrivet 29 april 2008, 13:39:47
Hej Carl!

Pratade precis med en VVS firma som berättade att denna pump fömodligen reglerar med enbart cirkulationspumpen.
Den stannar pumpen när rätt temp ut på rören är uppnådd och startar pumpen vid för låg temp.
Detta kan förklara varför jag inte hittat någon växelventil.
Detta gör också att jag ännu mindre kan förstå orsaken till mitt problem.
Har du några fler idéer?
Titel: SV: Hjälp-För hög värme!
Skrivet av: Carl N skrivet 29 april 2008, 15:06:05
Hur värmer den varmvatten?

Kontaktorerna till kompressorn kan kanske ha fastnat.  :-\