Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 februari 2004, 20:25:16 »IVT:s givare är sådana. Man luras av den höga upplösningen, 0,1 grader, och tror att de visar rätt. Jag får lägga till 1,0 grader till den avlästa differensen för att få rätt värde. Den ena givaren visar 1,3 grader fel och den andra 0,3 grader. Felvisningen varierar dessutom över tiden så korrektionsfaktorn ändrar sig. I ditt fall skall du lägga till 1,3 grader till den differens du beräknar för att få rätt värde, dvs 1,9 + 1,3 = 3,2 grader som är ett helt normalt värde.