Titel: Luftning av värmepump och radiatorer?
Skrivet av: Berggren skrivet 08 maj 2016, 11:09:28
Hej på er!
Jag har lite problem med min vp (ctc ecoheat 7 från 2002)
Hur gör ni när ni luftar eran vp och radiatorer?
har lite olika radiatorer bla med 4 nipplar (2 uppe och 2 nere) ska jag lufta alla 4?
luftat jag pumpen på den röda säkerhetsventilen?

Har problem med att pressostaten löser ut så jag måste trycka på den röda knappen under luckan
Har luftat systemet, rensat smutsfiltret, kontrollerat så cirkulationspumparna går ( dock inte känt om dom kärvar) dom verkar fungera som dom ska.
Pumpen löser ut ibland flera ggr per dag, ibland går det några dagar och ibland tar det 1 vecka..
Blir tokig på den.. tänkte om nån vet om några andra tips?


Titel: SV: Luftning av värmepump och radiatorer?
Skrivet av: Carl N skrivet 08 maj 2016, 13:57:19
Hej!
Vanligen behöver man bara lufta radiatorerna på en nippel, den som sitter högst.
Men kompressorn i EcoHeat jobbar mot den inbyggda tanken, så det är inte luft i radiatorerna eller cirkulationen där som är ditt problem.
Pannan avluftas med säkerhetsventilen, kolla även trycket och fyll på med vatten om det behövs (ca 1 bar är normalt).
Hjälper inte detta så kan det vara fel på interna laddcirkpumpen (den som sitter under tanken till vänster bakom panelen).
Ett annat fel kan vara om någon tempgivare inte visar rätt temp, för att kolla detta måste man mäta med nån referensmätare (typ IR + svart tejp) på rören för värmebäraren mellan kompressor och tank samtidigt som man läser av dessa i menyn.
Titel: SV: Luftning av värmepump och radiatorer?
Skrivet av: Berggren skrivet 09 maj 2016, 17:14:42
Hej!
Vanligen behöver man bara lufta radiatorerna på en nippel, den som sitter högst.
Men kompressorn i EcoHeat jobbar mot den inbyggda tanken, så det är inte luft i radiatorerna eller cirkulationen där som är ditt problem.
Pannan avluftas med säkerhetsventilen, kolla även trycket och fyll på med vatten om det behövs (ca 1 bar är normalt).
Hjälper inte detta så kan det vara fel på interna laddcirkpumpen (den som sitter under tanken till vänster bakom panelen).
Ett annat fel kan vara om någon tempgivare inte visar rätt temp, för att kolla detta måste man mäta med nån referensmätare (typ IR + svart tejp) på rören för värmebäraren mellan kompressor och tank samtidigt som man läser av dessa i menyn.


Tack för svaret
Titel: SV: Luftning av värmepump och radiatorer?
Skrivet av: Berggren skrivet 16 maj 2016, 17:27:56
Har nu haft problem igen med att pumpen stannar och jag får trycka in pressostaten..
Lossade luftskruven på cirkulationspumpen.. antingen pyste det eller sög in luft som fan.. vet inte vilket.. hur ska man veta det? cirkulationspumpen borde väl vara av när man ska lufta?
Titel: SV: Luftning av värmepump och radiatorer?
Skrivet av: purjo__ skrivet 16 maj 2016, 17:33:23
Om pumpen är igång så kan det mycket väl sugas in luft istället för att pysa ut.
Titel: SV: Luftning av värmepump och radiatorer?
Skrivet av: Berggren skrivet 16 maj 2016, 17:40:03
Om pumpen är igång så kan det mycket väl sugas in luft istället för att pysa ut.

Även om den står still (dvs innan jag trycker på pressostaten o sen på panelen)?
Titel: SV: Luftning av värmepump och radiatorer?
Skrivet av: purjo__ skrivet 16 maj 2016, 17:46:43
Cirkulationspumpen alltså. Är den igång, dvs snurrar,  så kan den suga in luft. Den kan vara igång även om inte kompressorn är igång.
Titel: SV: Luftning av värmepump och radiatorer?
Skrivet av: Berggren skrivet 16 maj 2016, 18:02:47
Cirkulationspumpen alltså. Är den igång, dvs snurrar,  så kan den suga in luft. Den kan vara igång även om inte kompressorn är igång.

jo det vet jag.. får kolla igen sen men jag tror inte den va igång..