hade det varit CP som var problemet hade nog inte tillsatsen gått særskilt længe innan larm TS hade kommit som ett brev på posten...
Får börja med att tacka för allas tips. Hade servicekille här på besök som gjorde lite mätningar på pumpen. Hans slutsats var att det är för dåligt flöde på brinesidan. Dock tror han på luft i systemet och ej på dålig CP. Själv börjar jag bli rädd för att det är sättningar på utsidan som gjort att slangen vikt sig på vägen till hålet. Käle i marken gör dock det rätt svårgrävt för stunden.
Oavsett så blir det tömning av brine imorgon samt installation av lite ventiler för att få bättre möjlighet att spola igenom systemet. Håller tummarna för att det ska lösa problemet....
Senaste händelse.Nytt ventilpaket monterat i brinekretsen som möjliggjorde bättre avluftning
Tydligen fannsmycket luft i systemet (fråga mig inte var
Blir spännande att se om det blir någon förbättring. Enligt expertisen är det dock fortfarande så att det är för högt strömningsmotstånd i brinekretsen. Orsaken till det är den backventil som monterats in för att möjliggöra matning av borrhålet med solvärme
Får fundera på en anna lösning där...