Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Optimering av Nibe 1230!!!  (läst 4088 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Optimering av Nibe 1230!!!
« skrivet: 28 april 2007, 18:37:08 »
Har letat som en tok (amatör som man är) här på forumet utan framgång, skulle vilja ha er expert hjälp med alla inställningar då jag fick en årsförbrukning på ca 14500kwh, går nog att få ännu lägre tror jag. Här kommer lite meny inställningar(fabriks inställningar)
1.1 VA-period/periodtid 20 (60) min
1.2 Periodtid 60 min
1.3 Maxtid VV-period 20 min
1.4          /starttemp.VV (47)ºC
1.5 Stopptemp.VV 56
1.10 Drifttid VV 759h
2.1 Kurvlutning 10
2.2 Förskjutning värmekurva -6
2.8 Gradminuter 76?
4.1 Utetemp. medel 11.7 ºC
5.1 Köldbärare ut/MIN 65.4 (-8) ºC
5.3 Tid mellan start 20 min
5.4 Startvärde kompressor -60
5.6 Antal kompressor starter 8564
5.9 Drifttid kompressor 1873h
8.2.0 Driftläge
8.2.1 Sommarläge temp. 25 ºC
8.2.2 Vinterläge temp. 20 ºC
Tacksam för svar Mvh Jiz
Nibe Fighter F1226
Jordvärme

Enplans villa med källare, 90+90kvm i Gimo i Uppland

Utloggad gladiac

  • Känd frÃ¥n Tv
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 1230-6
SV: Optimering av Nibe 1230!!!
« Svar #1 skrivet: 28 april 2007, 19:07:22 »
Skulle börja med att öka gradminuterna till -100 eller mer .. jag kör -180 , funkar bra för mig , sedan skulle sänka starttid vv lite , säg till 43 eller så..Öka sedan VA period till 40

//Mats
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall Ã…r 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Optimering av Nibe 1230!!!
« Svar #2 skrivet: 28 april 2007, 19:09:21 »
Har du alla termostater helöppna?
Om inte, öppna dem!

Jag tycker du verkar ha hög kurva, förmodligen därför du tvingats paralellförskjuta värmekurvan med 6 grader.

Prova kurva 6-7 och förskjutningen på noll istället, blir det för kallt inne till vintern (när det blir typ -15°C ute) så höj kurvan igen.

Jag brukar rekomendera att man ökar värdet för startvärde kompressor till minst 120 och kanske ännu mer, en fördubbling av detta värde halverat antalet start och stopp och KAN kanske påverka livslängden.

Sätt startvärde för eltillskott på max 500 (9.1.1)

Sommarläge kan du ställa på ca 17-18 grader, det gör att du får betydligt mindre driftstimmar på cirkpumpen, du kan säkert spara en hundring eller två/år på att justera detta. Sommarläge skall du ställa på den utetemp som du vet att huset klarar sig uten tillförd värme, när det sker beror en del på hur dragigt hus du har, hur välisolerat det är och på hur hög hushållselförbrukning du har. (hushållsel värmer)
I vårt hus kan man sätta sommartemp på 15 grader, vi behöver ingen värme i huset om det är varmare än så ute... Förbrukar mycket hushållsel!

Sätt vintelägetemp till ca 1 grad under sommarlägetemp.

Sommartid tycket jag att du skall köra med starttemp VV på 42-43 grader, det ger dig färre start/stopp och bättre genomsnittlig COP.
Vintertid kan du ha starttemp VV på 45-47 grader, då värmer värmepumpen vattnet i samband med en vanlig "radiatorvärmning" så det genererar inga onödiga start/stopp.

Hoppas detta hjälper dig att ytterligare sänka förbrukningen, jag gissar att du kan kapa ytterligare ca 500-1000 kWh/år om du optimerar din värmepump ordentligt!
Det blir 5000 - 10 000 kr på 10 år!

Lycka till.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optimering av Nibe 1230!!!
« Svar #3 skrivet: 28 april 2007, 19:13:56 »
Tack för ett j**ligt snabbt svar Rickard!!!
Alla termostater är på max, ska ändra på engång
Ha dä!!!!
Nibe Fighter F1226
Jordvärme

Enplans villa med källare, 90+90kvm i Gimo i Uppland

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!